. @9 n. [' W) I* m, @如果强烈要求了管道还出问题,可以理直气壮要求装修公司赔,话说回来,即使人家赔,自己也闹心!
# T( o& _3 s: c. ~这个是在网上查到的,不知对你是否有用1 _0 ~- L/ _, `; K1 _
“
d$ ? h/ [ T, E" t水压是随水温的升高而升高的,反之亦然。0 x8 ]' ^! Z" a( I, `1 Q, |) x! u6 o+ Y2 f0 f: {- G
不然,蒸汽机怎么会拉动火车呐?哈。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房, R* m& ~4 ~" x4 b! K
" a' h( O7 [3 s. A$ F. w" D. v4 N; V$ [壁挂炉,要求水压是在1.0-2.0之间。两线联盟-常营网络社区6 m( ]0 K# h8 V# G$ P
; ^* ~* n4 i/ j" ~& }1 A这个幅度,就是考虑了水温的变化。www.lxlm.net% e) t$ U2 S+ l$
+ S# w1 ]; R: `2 ^9 \7 c) y4 ~4 u我的经验:- W9 @1 x9 z4 F* l1 b9 ~6 L9 I
) d" k* |) R+R; s& ~( P# s. _: I/ r$ X) M1 c
水温低于20°时水压1.2,水烧到70°时,水压升到1.9±,正常。1 G) X- a6 @5 R P" X/ t2 Q9 J# L0 A g' P
& p) E' B8 S9 E$ Z( c, h壁挂炉上水时注意:1,当着炉内水温20°±时进行;6 s6 }0 y4 G
. x, [- c# A$ W$ U+ b' w Q1 Q+ ? 2,阀门小开,慢进水,注意观察,显示1.2-1.3时,立即关。$ C2 t! e/ m: f常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两+ @% C+ d5 K0 R) l) N/ t
3,轻易别用“炉子泄水阀”,如果不慎加水多了(水压高了),) c1 p2 v* G4 y% ~$ r3 r' W2 E2 K8 t% \+ }) `: ^+ C: R% l$ a! K# I- d% g) [* \/ U5 R5 V
到卫生间的散热器放气阀放水。两线联盟-常营网络社区0 S" \) y'
! ^. S7 a* p8 v% | B2 u. N: u0 e, \6 F: y5 x5 ~- L d& S4 p( o& t一般,壁挂炉每月水压降0.2±,是正常的。如果降压太快,说明循环系统有渗漏。/ e, J( |) J& w5 e# o4 k8 Q& c9 c" O6 z" U; b: k
: U5 P1 j% s, u: b两线联盟-常营网络社区通常,壁挂炉不会漏;地埋管道几率也较小;多半是散热器自身及于管道接口处。4 I5 y* T. V( C/ h' s. H两线联盟-常营网络社区 两线联盟-常营网络社区' B$ h; ^2 f. r9 k6 G0 `* i' p2 J
: O/ ~3 K0 _* ^ x w要仔细检查。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房* q1 e% T! z: j6 N! ^9 H* _' _4 E7 D+ b) B1 V5 A( U' k7 Z
0 i F3 C5 _! |: |1 g; S, q: o如果,水压随水温急速上升,切很高,说明系统有阻塞不通畅。要仔细检查。 先介绍下我家壁挂炉的情况:6 Z% y2 T, b- c2 [0 m& b9 X6 \
去年冬天入住,发现掉压快,基本2-3天就要加一次压。后来发现几组暖气的接口都有漏水情况,请暖气维修工来处理过,没再发现漏水,以为相安无事了。
$ J% S% x* Y! `3 F: J u今年发现掉压情况没有改善。约依马维修,发现一侧堵头漏水。已更换铜堵头。& X, ]( L0 Q- T9 ?, [6 T
依马维修小师傅的建议:加上一定的水压,然后把炉子四个管道阀门关闭,并关闭壁挂炉。观察几天。如果水压没变化,就说明掉压跟壁挂炉无关。需要找暖气管道的原因;如果掉压,就是炉子的问题,找依马来检修吧。
# ]# y* n9 [6 H: ~: Q3 M. V0 X& I4 s! z7 w0 }$ Q& q) P
如此说来,造成掉压的原因很多。壁挂炉本身、更换暖气的各个接口,甚至埋在地下的暖气管道,都有可能有问题。需要自己留心观察,一样一样排除,以免后患! 压力保持不了一周,基本上都有漏的地方,一般如果暖气接头处不漏的话,就是接地管那楼,检查方法就是扒开暖回接地处的保温棉(如果装了橱柜趴在地上也是可以摸到的),如果是湿的,肯定是漏了。我家的找的住总维修的工人给维修,但那个工人干活实在是糙,修好后竟然比没修之前漏得更快了,然后人家周末还休息,电话关机,没办法找的我原来的装修工人,自己买的工具,第二次拆橱柜,修好了。+ M" j: x. T& v. d5 A2 C4 l7 |3 d" a
建议如果装了橱柜了,自己找工人修更方便,约住总的人和求爷爷是的,然后还不给弄好了。太气人了。 我家的以前也掉,漏的地方修好了也不行,去年找维修人员来看说是锅炉缺气,补了一次,后来好多了, 我家连续2天早上起来看水压掉为零,看来是有问题了,充水后工作正常。
s1 _1 }& Y/ y$ q今天早上联系ymyt,说可能是膨胀水箱压力不够了,需要补气。; O6 p" ]9 E3 n3 |1 U; j
然后还发现一个问题,今天充水后工作水压超过3了,赶紧卸压,可是按正常步骤操作后热水龙头水放不出来,水压没法下去,不知是否跟那个膨胀水箱有关。
% s6 g" @, T P6 q: A7 v/ m最后只好直接从暖气片放水解决。$ N/ ]/ Z) B6 Y* D x% w
今天晚上等师傅来补气。。。 依马壁挂炉压力掉的原因和解决办法 根据我家依马壁挂炉10多次的维修经验,以及每次都必须忍耐依马人无限期的拖延上门后(最长的一次得拖延了有5个小时),给邻居们提供点壁挂炉相关的小知识吧:$ d6 f, K/ M+ E( b, \2 {
0 [$ _$ v* r. A- _- `5 f' f- H" owww.lxlm.net关于壁挂炉掉压严重的,建议从三方面入手去查原因。
0 D" G, R% J4 d# M/ m" C& r0 t4 f- C0 V- z+ u% C; j1、充水阀(也就是那个白色的旋钮)是不是有问题。
$ ]" R# u& R2 A6 h4 _ {' l, l0 K& F3 E/ t+ [0 W检测方法:首先充压至1.5,把充水阀拧紧。而后打开生活热水的龙头,看压力是否掉的很厉害(正常的话应该是掉下去一些,关闭水龙头后压力又恢复正常)。如果压力掉的很厉害,而关掉水龙头后压力没有恢复到原先正常的位置。那肯定是充水阀有问题,让依马的人抓紧换一个。我家已经换了!
$ ]6 c3 M2 h* v! v2 e1 d/ V" ~% a2 t0 o. a2、膨胀水箱里的气体是否标准,这个一般新壁挂炉不会有这个问题。/ F6 y7 X) }6 z3 B, s' Y2 }9 [7 |7 V
检测办法:把壁挂炉压力充到1.5,然后把壁挂炉下面的那四个管道的阀门都关紧。这相当于把壁挂炉独立出来,单独测试壁挂炉是否有问题。观察一段时间,如果压力不掉,说明壁挂炉正常,如果压力仍掉,说明壁挂炉有问题。原因就是充水阀或者膨胀水箱的问题。如果是膨胀水箱的问题,让依马的人把里面的气体放掉,重新打一下就可以了。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房: _' l2 v+ q% G+ r& d
: Y5 W& i) t) e/ N0 D我家已经让他们放了重新打过了!
( B- { ?! V; q) n$ K ~, G% z* o/ N% a4 \0 |, r: D2 o E3、暖气管道是否漏水$ H2 V2 ~6 b/ x3 e7 l
5 w( ^! d6 O8 {" X' I$ u+ z常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房检测办法:在自家的暖气管道附近查找有没有漏水点,如果没找到漏水点,建议到楼下的邻居家看看他们家的房顶。如果压力掉的很厉害,说明已经漏了很多水了。楼下应该会很明显地看出来。
9 E* W0 T2 \; @0 y( V+ Y/ l J' d3 h4 W4 c# U% {我家就是一直没找到漏水点,结果下楼发现楼下的业主家卫生间狂渗水。排除了防水的问题,肯定是暖气管道漏水。然后我家就根据楼下漏水的地点开始刨地,把瓷砖都打了好几块,地板也掀了。哎!最后查出来在卫生间门口的那个暖气管道有一个小孔。这时也不好说是谁的责任,只要能解决问题就OK了。) T0 ]+ u) b* P6 ~. C
! I1 h# R$ U* f, {7 l经历了以上三方面的检查和维修后,我家的壁挂炉现在运行非常稳定。压力保持的忒好了。一个月都不带掉的。希望以上几点对邻居们有所帮助。: j& b" U% h2 W. U1 `9 j; V
; G! ^8 A" y- I3 r& v' M常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房补充一下:上面的1和3是最常出现的,2对于新壁挂炉来说一般不会。我只是考虑的比较多,因此多做了一项检查。以后我可不想再找依马的人了。太劳神!!! |
依玛壁挂炉维修问题:频繁掉压或者没有压力 2012-12-27 系统出现频繁掉压或者没有压力的情况如何解决? 原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。 解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。 咱收房的时候因为时间很紧张,所以厂家只是给您启动一下,看是否运转正常,而这么短的时间内是看不出有什么问题的.所以让壁挂炉运转几小时,一是为了测试您的壁挂炉是否正常,二是因为壁挂炉上水后里面有一定压力(一般1.5-2之间),壁挂炉不启动,水流是不循环,万一您的预埋管有沙眼,而恰巧被管子里的脏东西堵上,短时间内是看不出掉压现象的。壁挂炉内部带有循环泵,当机器启动时可以使水流循环,这样,脏东西就不至于堵住沙眼,您关机后,过两天在去查看壁挂炉的压力表是否保持原来的压力,如果浮动不多,表明没问题,如果压力变为零,那表明有漏水的地方或者暖气中存有气体没排除,请尽快跟厂家联系 ”7 K. b1 }9 @( K, _7 b1 K0 l
|