‹ 上一主题|下一主题 go 回复: 2 | 浏览: 959 |倒序浏览 | 字体: tT

Rank: 5Rank: 5

宝宝生日
2010-02-21 
帖子
18 
楼主
发表于 2012-8-21 09:04 |只看该作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 发短消息 | 加为好友 | 字体大小: tT
本帖最后由 jsmtyb 于 2013-3-23 15:49 编辑
' J/ K$ ^/ u) f- H. V0 H1 l
& B+ L! i- O, L. k* n- j. Q近期是年底行业采购高峰期,昨日下班的时候跟销售部的同事讨论今天的工作情况,说到临下班接到了一个电话,是一位山东客户。谈话内容大致是这样的:
0 L; k- x6 e9 X7 ?. S0 M# P7 k; m0 b2 @
6 y: r# c% D2 D/ w! v客户:我们厂有一个硫酸溶液槽,储罐1米。现需要磁翻板液位计液位测量仪表。(第一句问的很抽象)' g: _+ {$ }, l( f  }8 _$ N
3 i$ p: {% r1 @8 l1 ~: d
我同事:请问贵厂硫酸溶液槽需要的液位测量范围是多少以及硫酸浓度和性质?
4 B  ^$ A7 q& X- G( P5 t
. a, R. j3 R, G; I; {7 x" h客户接着说:浓度是50%,而且有酸雾,腐蚀性较强。我们需要的测量范围是0.8米。3 ~" {; m" H% O

' ~! z3 Y$ ^; o$ T我同事也接着问:温度压力是常温常压吗?3 \1 |  d* k5 H9 [. B
3 K4 i3 E/ d, B7 B3 P  f9 Q
客户说:是的。) G6 o9 c! G/ l1 w
& S/ n# `4 H( S) ?4 ]
客户问“雷达液位计可以吗?# U0 c- u# Q( @/ l; }
. a( y; j3 g  `' z: \" @
我同事:这个考虑到盲区和酸雾会对雷达液位计测量造成误差和误导影响。' m* z$ q- V- y( E8 O3 ?4 F: Y7 h

0 m, a( K2 T! G客户又说:我们也不想用双法兰液位计,雷达物位计工艺设计时没想选(其实双法兰也可以)  N/ s0 X1 P8 j; u. n) X
- s: ^3 G- x5 ]$ l1 U" }0 A- [
我同事:考虑到贵厂现场维护方便和高精度的测量需要,可以选用磁翻板液位计。
' m* y! [- F: u/ |
- N9 J0 p7 s1 R+ r- j4 Z: j, L" S客户问:现场可以显示吗?可以把液位传送到远处的控制室显示吗
% x+ @8 f% C$ t" g
3 B% P. U9 G* F; n同事说:当然可以啊,磁翻板液位计基本型就是现场显示,红白翻柱清晰可见,配对远传变送器就组成远传磁翻板液位计,通过变送输出4-20ma液位信号,通过信号线缆传输到控制室的液位显示仪器上,可以设置报警、显示、控制液位开关等功能要求
0 o9 j) @% m7 N" j, G* c
. N( |# H7 X! V: K( m6 B然后我同事就给客户报了价格,大概都谈了差不多了,客户说今天来签合同。啊,我们也谈了很久了,都快到分叉口了。

Rank: 1

宝宝生日
 
帖子
受到警告
我不敢确定孩子的爸爸是谁。。。

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
8208 
看您的资料   楼主的孩子也两岁多了哦    也来分享一下自己的亲身经验吧   大家一起交流
‹ 上一主题|下一主题
关于密封硫酸槽的液位测量仪表选型问题(测量范围1米) ...
快速回复

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011548公安机关备案号:44010602000101Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部