回复 xiaohuabu 的帖子 h: N) G" b" H
2 S c, a g2 ?- A# S: S如果强烈要求了管道还出问题,可以理直气壮要求装修公司赔,话说回来,即使人家赔,自己也闹心!
- d: J) b1 j4 i- X* V1 M这个是在网上查到的,不知对你是否有用
( H2 m: a+ P. { L& x8 R. P; m“( P5 `1 E; M+ h+ X& y; k
水压是随水温的升高而升高的,反之亦然。0 x8 ]' ^! Z" a( I, `
4 q: E. U l8 M$ k5 o不然,蒸汽机怎么会拉动火车呐?哈。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房, R* m& ~4 ~" x4 b! K9 m3 N) _8 g7 j @( }
. w" D. v4 N; V$ [壁挂炉,要求水压是在1.0-2.0之间。两线联盟-常营网络社区6 m( ]0 K# h8 V# G$ P: c' e$ d- g2 h/ P. a
这个幅度,就是考虑了水温的变化。www.lxlm.net% e) t$ U2 S+ l$% p6 c! [2 z' {: J H$ \! r: |
我的经验:
2 c. G8 B# E; f/ K; t3 Z9 |) d" k* |) R+R; s& O. n7 q* K& i- A* H
水温低于20°时水压1.2,水烧到70°时,水压升到1.9±,正常。1 G) X- a6 @5 R P" X/ t8 N% @, g Q b) k, u6 S
& p) E' B8 S9 E$ Z( c, h壁挂炉上水时注意:1,当着炉内水温20°±时进行;6 s6 }0 y4 G; ], d H M* f- r+ g7 d
2,阀门小开,慢进水,注意观察,显示1.2-1.3时,立即关。$ C2 t! e/ m: f常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两
( W3 G5 m1 l; r: `" [0 Z6 x' i( D 3,轻易别用“炉子泄水阀”,如果不慎加水多了(水压高了),) c1 p2 v* G4 y% ~$ r3 r' W2 E2 K8 t% \+ }) `: ^+ C: R- P$ s0 t+ F7 k& l9 X. ^! I( U
到卫生间的散热器放气阀放水。两线联盟-常营网络社区0 S" \) y' ( L3 f- m( {' L% Z4 U8 |, \. O
0 e, \6 F: y5 x5 ~- L d& S4 p( o& t一般,壁挂炉每月水压降0.2±,是正常的。如果降压太快,说明循环系统有渗漏。/ e, J( |) J& w0 F1 r6 ^1 d8 A4 W, U
: U5 P1 j% s, u: b两线联盟-常营网络社区通常,壁挂炉不会漏;地埋管道几率也较小;多半是散热器自身及于管道接口处。4 I5 y* T. V( C/ h' s. H两线联盟-常营网络社区 两线联盟-常营网络社区' B$ h; ^2 f. r9 k6 G0 `* i' p2 J
( ~3 X6 h; i8 S- h6 q j要仔细检查。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房* q1 e% T! z: j6 N! ^9 H* _' _4 E7 D+ b) B1 V5 A( U' k7 Z
! T5 Z# _- L4 S! h6 L. @, H如果,水压随水温急速上升,切很高,说明系统有阻塞不通畅。要仔细检查。 先介绍下我家壁挂炉的情况:& r3 C- ^6 j; ^/ D/ G
去年冬天入住,发现掉压快,基本2-3天就要加一次压。后来发现几组暖气的接口都有漏水情况,请暖气维修工来处理过,没再发现漏水,以为相安无事了。- s2 \: ~9 m C
今年发现掉压情况没有改善。约依马维修,发现一侧堵头漏水。已更换铜堵头。( V6 E2 P! W: ^8 w( u& m, ` |
依马维修小师傅的建议:加上一定的水压,然后把炉子四个管道阀门关闭,并关闭壁挂炉。观察几天。如果水压没变化,就说明掉压跟壁挂炉无关。需要找暖气管道的原因;如果掉压,就是炉子的问题,找依马来检修吧。7 N$ i2 S7 e6 d# x. k
' `8 J# d+ `0 L+ ~$ M- z7 S
如此说来,造成掉压的原因很多。壁挂炉本身、更换暖气的各个接口,甚至埋在地下的暖气管道,都有可能有问题。需要自己留心观察,一样一样排除,以免后患! 压力保持不了一周,基本上都有漏的地方,一般如果暖气接头处不漏的话,就是接地管那楼,检查方法就是扒开暖回接地处的保温棉(如果装了橱柜趴在地上也是可以摸到的),如果是湿的,肯定是漏了。我家的找的住总维修的工人给维修,但那个工人干活实在是糙,修好后竟然比没修之前漏得更快了,然后人家周末还休息,电话关机,没办法找的我原来的装修工人,自己买的工具,第二次拆橱柜,修好了。
8 V" D7 x) U$ z8 b 建议如果装了橱柜了,自己找工人修更方便,约住总的人和求爷爷是的,然后还不给弄好了。太气人了。 我家的以前也掉,漏的地方修好了也不行,去年找维修人员来看说是锅炉缺气,补了一次,后来好多了, 我家连续2天早上起来看水压掉为零,看来是有问题了,充水后工作正常。: r6 S- B& k" l7 ?* `$ E) {
今天早上联系ymyt,说可能是膨胀水箱压力不够了,需要补气。
; R1 r: \3 d7 p; v0 o- O- F7 ^ m然后还发现一个问题,今天充水后工作水压超过3了,赶紧卸压,可是按正常步骤操作后热水龙头水放不出来,水压没法下去,不知是否跟那个膨胀水箱有关。" D8 z- s. L! a ^' k0 a9 c
最后只好直接从暖气片放水解决。1 s9 y) [( Y+ R
今天晚上等师傅来补气。。。 依马壁挂炉压力掉的原因和解决办法 根据我家依马壁挂炉10多次的维修经验,以及每次都必须忍耐依马人无限期的拖延上门后(最长的一次得拖延了有5个小时),给邻居们提供点壁挂炉相关的小知识吧:2 j b2 E3 ?7 _# J
0 [$ _$ v* r. A- _- `5 f' f- H" owww.lxlm.net关于壁挂炉掉压严重的,建议从三方面入手去查原因。/ x5 d; Q% _* y/ `# K, H
4 f- C0 V- z+ u% C; j1、充水阀(也就是那个白色的旋钮)是不是有问题。. ~2 j' {5 ^% a8 f2 C" s+ c. U2 c3 d
, l0 K& F3 E/ t+ [0 W检测方法:首先充压至1.5,把充水阀拧紧。而后打开生活热水的龙头,看压力是否掉的很厉害(正常的话应该是掉下去一些,关闭水龙头后压力又恢复正常)。如果压力掉的很厉害,而关掉水龙头后压力没有恢复到原先正常的位置。那肯定是充水阀有问题,让依马的人抓紧换一个。我家已经换了!8 m$ K3 U' @' ?% f
" ~% a2 t0 o. a2、膨胀水箱里的气体是否标准,这个一般新壁挂炉不会有这个问题。/ F6 y7 X) }6 z3 B, s' A* H+ E0 {6 G4 |* D
检测办法:把壁挂炉压力充到1.5,然后把壁挂炉下面的那四个管道的阀门都关紧。这相当于把壁挂炉独立出来,单独测试壁挂炉是否有问题。观察一段时间,如果压力不掉,说明壁挂炉正常,如果压力仍掉,说明壁挂炉有问题。原因就是充水阀或者膨胀水箱的问题。如果是膨胀水箱的问题,让依马的人把里面的气体放掉,重新打一下就可以了。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房: _' l2 v+ q% G+ r& d: W- o+ j* j0 D% S% q7 l6 C
我家已经让他们放了重新打过了!! L+ T9 l. S3 B O( H
* o/ N% a4 \0 |, r: D2 o E3、暖气管道是否漏水
: V0 h$ H8 {$ Z5 w( ^! d6 O8 {" X' I$ u+ z常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房检测办法:在自家的暖气管道附近查找有没有漏水点,如果没找到漏水点,建议到楼下的邻居家看看他们家的房顶。如果压力掉的很厉害,说明已经漏了很多水了。楼下应该会很明显地看出来。$ m% Q T$ P. \) U. e- l
/ l J' d3 h4 W4 c# U% {我家就是一直没找到漏水点,结果下楼发现楼下的业主家卫生间狂渗水。排除了防水的问题,肯定是暖气管道漏水。然后我家就根据楼下漏水的地点开始刨地,把瓷砖都打了好几块,地板也掀了。哎!最后查出来在卫生间门口的那个暖气管道有一个小孔。这时也不好说是谁的责任,只要能解决问题就OK了。
0 p3 Q N0 C! r N( G( U [) [! I1 h# R$ U* f, {7 l经历了以上三方面的检查和维修后,我家的壁挂炉现在运行非常稳定。压力保持的忒好了。一个月都不带掉的。希望以上几点对邻居们有所帮助。
8 b! |4 f$ @# _2 U2 {/ m; G! ^8 A" y- I3 r& v' M常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房补充一下:上面的1和3是最常出现的,2对于新壁挂炉来说一般不会。我只是考虑的比较多,因此多做了一项检查。以后我可不想再找依马的人了。太劳神!!! |
依玛壁挂炉维修问题:频繁掉压或者没有压力 2012-12-27 系统出现频繁掉压或者没有压力的情况如何解决? 原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。 解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。 咱收房的时候因为时间很紧张,所以厂家只是给您启动一下,看是否运转正常,而这么短的时间内是看不出有什么问题的.所以让壁挂炉运转几小时,一是为了测试您的壁挂炉是否正常,二是因为壁挂炉上水后里面有一定压力(一般1.5-2之间),壁挂炉不启动,水流是不循环,万一您的预埋管有沙眼,而恰巧被管子里的脏东西堵上,短时间内是看不出掉压现象的。壁挂炉内部带有循环泵,当机器启动时可以使水流循环,这样,脏东西就不至于堵住沙眼,您关机后,过两天在去查看壁挂炉的压力表是否保持原来的压力,如果浮动不多,表明没问题,如果压力变为零,那表明有漏水的地方或者暖气中存有气体没排除,请尽快跟厂家联系 ”
4 V+ S3 |7 V \+ c1 S
|