如果强烈要求了管道还出问题,可以理直气壮要求装修公司赔,话说回来,即使人家赔,自己也闹心!
3 n8 ?8 g: \6 t9 i/ B9 L# A/ s这个是在网上查到的,不知对你是否有用# g9 S7 k- Z& ]/ F- w/ ^3 A2 P
“- S% k9 \* {0 @* o7 G5 g
水压是随水温的升高而升高的,反之亦然。0 x8 ]' ^! Z" a( I, `
4 z6 ~: J/ S; B9 o不然,蒸汽机怎么会拉动火车呐?哈。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房, R* m& ~4 ~" x4 b! K
% m- ?: F/ H+ s: `, z. w" D. v4 N; V$ [壁挂炉,要求水压是在1.0-2.0之间。两线联盟-常营网络社区6 m( ]0 K# h8 V# G$ P q$ Z- O9 ]7 \. R O: Y' R
这个幅度,就是考虑了水温的变化。www.lxlm.net% e) t$ U2 S+ l$
% O0 M M3 m, [3 I! v7 |我的经验:
b5 X b. f$ S& ~! f) d" k* |) R+R; s! p3 C2 \3 {' S {" ~3 H9 n; `' K
水温低于20°时水压1.2,水烧到70°时,水压升到1.9±,正常。1 G) X- a6 @5 R P" X/ t; n/ U4 C h' Z% V5 ]1 @- R
& p) E' B8 S9 E$ Z( c, h壁挂炉上水时注意:1,当着炉内水温20°±时进行;6 s6 }0 y4 G
& p) n( P! e9 Y( Z 2,阀门小开,慢进水,注意观察,显示1.2-1.3时,立即关。$ C2 t! e/ m: f常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两' F& C* K% W" r# V3 ^. [& V- `+ B
3,轻易别用“炉子泄水阀”,如果不慎加水多了(水压高了),) c1 p2 v* G4 y% ~$ r3 r' W2 E2 K8 t% \+ }) `: ^+ C: R
3 x. d' @ ]6 n" c 到卫生间的散热器放气阀放水。两线联盟-常营网络社区0 S" \) y' 3 J& u' K! S- K* k+ q/ ^# I
0 e, \6 F: y5 x5 ~- L d& S4 p( o& t一般,壁挂炉每月水压降0.2±,是正常的。如果降压太快,说明循环系统有渗漏。/ e, J( |) J& w
$ m, M# `6 `1 N. v$ I3 b: U5 P1 j% s, u: b两线联盟-常营网络社区通常,壁挂炉不会漏;地埋管道几率也较小;多半是散热器自身及于管道接口处。4 I5 y* T. V( C/ h' s. H两线联盟-常营网络社区 两线联盟-常营网络社区' B$ h; ^2 f. r9 k6 G0 `* i' p2 J* r( }, l/ j& D6 c: {/ ~% h
要仔细检查。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房* q1 e% T! z: j6 N! ^9 H* _' _4 E7 D+ b) B1 V5 A( U' k7 Z
6 |" t0 z. B, T1 O d如果,水压随水温急速上升,切很高,说明系统有阻塞不通畅。要仔细检查。 先介绍下我家壁挂炉的情况:# h1 o% ~+ b8 d+ }3 z
去年冬天入住,发现掉压快,基本2-3天就要加一次压。后来发现几组暖气的接口都有漏水情况,请暖气维修工来处理过,没再发现漏水,以为相安无事了。
1 w* ]0 F7 ]9 ~. t; B+ a+ K今年发现掉压情况没有改善。约依马维修,发现一侧堵头漏水。已更换铜堵头。1 S5 b# y1 h$ ^# A1 l* m: S- m2 h' x
依马维修小师傅的建议:加上一定的水压,然后把炉子四个管道阀门关闭,并关闭壁挂炉。观察几天。如果水压没变化,就说明掉压跟壁挂炉无关。需要找暖气管道的原因;如果掉压,就是炉子的问题,找依马来检修吧。" v. D2 f$ A& U# G) Y
- H& Z" L$ E8 U/ p. h1 W如此说来,造成掉压的原因很多。壁挂炉本身、更换暖气的各个接口,甚至埋在地下的暖气管道,都有可能有问题。需要自己留心观察,一样一样排除,以免后患! 压力保持不了一周,基本上都有漏的地方,一般如果暖气接头处不漏的话,就是接地管那楼,检查方法就是扒开暖回接地处的保温棉(如果装了橱柜趴在地上也是可以摸到的),如果是湿的,肯定是漏了。我家的找的住总维修的工人给维修,但那个工人干活实在是糙,修好后竟然比没修之前漏得更快了,然后人家周末还休息,电话关机,没办法找的我原来的装修工人,自己买的工具,第二次拆橱柜,修好了。
* ^* ?8 b; P$ h' i1 v5 [ 建议如果装了橱柜了,自己找工人修更方便,约住总的人和求爷爷是的,然后还不给弄好了。太气人了。 我家的以前也掉,漏的地方修好了也不行,去年找维修人员来看说是锅炉缺气,补了一次,后来好多了, 我家连续2天早上起来看水压掉为零,看来是有问题了,充水后工作正常。
+ |; |/ ^1 G1 A' m2 c今天早上联系ymyt,说可能是膨胀水箱压力不够了,需要补气。
- r S+ d5 f/ M3 y. f, h# m然后还发现一个问题,今天充水后工作水压超过3了,赶紧卸压,可是按正常步骤操作后热水龙头水放不出来,水压没法下去,不知是否跟那个膨胀水箱有关。
- c# F" Z- a& {8 \最后只好直接从暖气片放水解决。
! L5 N( d$ X& ?/ s4 @0 e今天晚上等师傅来补气。。。 依马壁挂炉压力掉的原因和解决办法 根据我家依马壁挂炉10多次的维修经验,以及每次都必须忍耐依马人无限期的拖延上门后(最长的一次得拖延了有5个小时),给邻居们提供点壁挂炉相关的小知识吧:
1 _0 h. k1 Y8 _) z0 [$ _$ v* r. A- _- `5 f' f- H" owww.lxlm.net关于壁挂炉掉压严重的,建议从三方面入手去查原因。+ _% ^' e' G1 u7 M b) G8 p
4 f- C0 V- z+ u% C; j1、充水阀(也就是那个白色的旋钮)是不是有问题。
) x2 B2 w4 l! B2 j6 f* ], l0 K& F3 E/ t+ [0 W检测方法:首先充压至1.5,把充水阀拧紧。而后打开生活热水的龙头,看压力是否掉的很厉害(正常的话应该是掉下去一些,关闭水龙头后压力又恢复正常)。如果压力掉的很厉害,而关掉水龙头后压力没有恢复到原先正常的位置。那肯定是充水阀有问题,让依马的人抓紧换一个。我家已经换了!
8 d' R9 @! A( H9 ~, }" ~% a2 t0 o. a2、膨胀水箱里的气体是否标准,这个一般新壁挂炉不会有这个问题。/ F6 y7 X) }6 z3 B, s
( H. ~# Q- v4 F6 B! A) S检测办法:把壁挂炉压力充到1.5,然后把壁挂炉下面的那四个管道的阀门都关紧。这相当于把壁挂炉独立出来,单独测试壁挂炉是否有问题。观察一段时间,如果压力不掉,说明壁挂炉正常,如果压力仍掉,说明壁挂炉有问题。原因就是充水阀或者膨胀水箱的问题。如果是膨胀水箱的问题,让依马的人把里面的气体放掉,重新打一下就可以了。常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房: _' l2 v+ q% G+ r& d
+ W6 ~. w* P/ L7 W& o1 m/ ?我家已经让他们放了重新打过了!7 Q1 w; }0 [; b) u2 Z( J" b; C
* o/ N% a4 \0 |, r: D2 o E3、暖气管道是否漏水9 M" t! r: W8 ~1 J' J
5 w( ^! d6 O8 {" X' I$ u+ z常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房检测办法:在自家的暖气管道附近查找有没有漏水点,如果没找到漏水点,建议到楼下的邻居家看看他们家的房顶。如果压力掉的很厉害,说明已经漏了很多水了。楼下应该会很明显地看出来。" _% a# B' v* u) U& K. N! S
/ l J' d3 h4 W4 c# U% {我家就是一直没找到漏水点,结果下楼发现楼下的业主家卫生间狂渗水。排除了防水的问题,肯定是暖气管道漏水。然后我家就根据楼下漏水的地点开始刨地,把瓷砖都打了好几块,地板也掀了。哎!最后查出来在卫生间门口的那个暖气管道有一个小孔。这时也不好说是谁的责任,只要能解决问题就OK了。/ W. O+ X: \9 ]) e6 g7 u
! I1 h# R$ U* f, {7 l经历了以上三方面的检查和维修后,我家的壁挂炉现在运行非常稳定。压力保持的忒好了。一个月都不带掉的。希望以上几点对邻居们有所帮助。
/ R, S; @; z: [% O! c4 J& H; G! ^8 A" y- I3 r& v' M常营,常营网,富力阳光美园,北辰福第,保利嘉园,住欣嘉园,金隅丽景园,首开畅心园,两限房补充一下:上面的1和3是最常出现的,2对于新壁挂炉来说一般不会。我只是考虑的比较多,因此多做了一项检查。以后我可不想再找依马的人了。太劳神!!! |
依玛壁挂炉维修问题:频繁掉压或者没有压力 2012-12-27 系统出现频繁掉压或者没有压力的情况如何解决? 原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。 解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。 咱收房的时候因为时间很紧张,所以厂家只是给您启动一下,看是否运转正常,而这么短的时间内是看不出有什么问题的.所以让壁挂炉运转几小时,一是为了测试您的壁挂炉是否正常,二是因为壁挂炉上水后里面有一定压力(一般1.5-2之间),壁挂炉不启动,水流是不循环,万一您的预埋管有沙眼,而恰巧被管子里的脏东西堵上,短时间内是看不出掉压现象的。壁挂炉内部带有循环泵,当机器启动时可以使水流循环,这样,脏东西就不至于堵住沙眼,您关机后,过两天在去查看壁挂炉的压力表是否保持原来的压力,如果浮动不多,表明没问题,如果压力变为零,那表明有漏水的地方或者暖气中存有气体没排除,请尽快跟厂家联系 ”5 D& O8 i. Q. F: t" o
|