本帖最后由 lingmao08 于 2015-3-5 16:40 编辑 - K8 X, T) |$ B! D5 u
2 ?) {6 s: e" h3 @水电改造:* H# C& Z+ K e8 V4 a) N
9 o' Y% R: C: H+ G. H
c" q1 w2 p$ J; G8 f" u1 A一、水路改造:
( u) U) s9 _$ p1 Y 我家因为一层地面不动,所以水路改造比较受限制,只改了卫生间里的水路。楼上楼下的卫生间改造方式差不多。 4 p! S* P/ R# y6 j
) Y6 T D/ Z7 M# {
另外,为了更好的避免漏水问题,在水管铺设好之后,又在水管下面先做了一层防水,然后再用水泥磨起来,又做了正常的1.8米高的防水。不知道管不管用,就当图个心里踏实吧。
2 T8 b( K0 p; X! f" t9 }' v* O$ n/ j( m9 f6 r
: ?1 |& L( ] }8 P1 C! I
- v- b& f; o. H$ P8 o5 U0 Z- z; i' P; J7 c) W
二、线路改造: 原本不想进行线路改造的,可等工长拆除后发现,之前的施工单位电线根本不是国标的,而且随处藏在了楼梯板中、门框板中,还都没有包管,拆除完后电线就等于裸露在了外面,太危险了。老公略微懂一些,一看这状况,不改是不行的。唉,银子呀,合着这块儿不但没省钱,还要费钱了。为了安全,改就改吧。
$ t: j5 u9 l/ \; n' d# Z/ Q 既然要改,那就索性好好计划一下: & }/ \, ~( e0 V) i
1、一层餐厅: 双开单控开关1个:餐厅灯、储藏室灯 插座2个:冰箱1个(16安)、鱼缸一个(10安)、备用1个(10安) 结论:插座装少了,本来按照计划只放冰箱和鱼缸的话,是够用。可装修完后,我们又把原本放在厨房的烤箱和微波炉挪到了餐厅(为了厨房地方能大一些),烤箱是16安的,这样一来就不够了。多亏老公聪明,将备用的10安插座先换成了16安,然后又买了一个16安+10安的接线板,烤箱和微波炉都可以插在接线板上,总算是把问题解决了。 另外提醒大家,如果想买烤箱的话,要注意一下烤箱的插座是10安还是16安的,内嵌式烤箱貌似基本都是16安的,别装错了用不了。
# N1 y1 G% k5 S+ @. J& {8 b" W 2、一层厨房: 双开单控开关1个:厨房灯、厨房阳台灯 插座6个:电饭锅1个、微波炉1个、烤箱1个、净水器1个、燃气热水器1个、备用1个 结论:因为后来把烤箱和微波炉挪走了,插座足够了,我家里用的燃气热水器,所以就没留厨宝的插座,如果需要用厨宝的家庭,要给厨宝多留一个,并根据位置提前确定好厨宝、净水器、燃气热水器的插座位置,因为这几个东西装上后是移动不了的。
3 e& z- k) V9 W. L: V0 @ 3、一层客厅: 单开单控开关1个:客厅灯 双开双控开关1个:楼梯灯 插座5个:电视1个、有线机顶盒1个、有线孔1个、网线孔1个、备用1个 结论:基本够用,不想在电视墙放太多插座,不美观,如果以后增加设备,我们就用接线板连接。 另外,楼梯灯必须双控,这样从一楼开完灯后,走道二楼就可以直接关上了。虽然双控的话浪费钱,为了长期居住方便,不该省的地方一定不能省。
4 l: E2 u1 u$ U! I- O) A" p$ F3 x! R 4、一层主卧(老人房): 单开单控开关1个:卧室灯 插座3个:台灯1个、电脑1个、空调1个 结论:一层主卧是给老人住的,他们没什么要求,也不看电视,就是简单睡觉,所以我们没有过多的预留插座。 * y8 d+ K) }! |9 E/ W
5、一层卫生间(二层一样): 单开单控开关1个:卫生间灯 浴霸自带开关1套:包括控制浴霸灯、暖风、排风等 插座4个:马桶边上卫洗丽1个、电热水器1个(16安)、洗衣机1个、吹风机1个 结论:这里注意下电热水器的插座,我家买的史密斯和海尔的电热水器,都是16安的,之前没注意,装的是普通10安的插座,后来又重新更换了,造成了浪费,大家可以注意下自己买的电器,提前准备好对应的插座。 ) `/ Q3 f) F; x2 e3 `) O1 E
6、二层客厅: 双开双控1个:楼梯灯(跟一层的共同控制楼梯灯) 单开双控开关1个:客厅灯 插座1个:备用1个 结论:2层客厅主要功能还是走廊,以后就放些书柜、桌椅,不需要电器,所以就留一个备用的插座。 另外,二楼的客厅灯,我也做成了双控开关,一个在楼梯口墙上、另一个放在我住的次卧墙上,这样一来,我就可以上楼梯开灯后,走到自己卧室门口关灯。否则我就要把卧室灯打开后再走回楼梯口关客厅灯,以后使用起来会很不方便,老公倒是对这几步路无所谓,可我觉得这笔钱不能省,非常坚持的保留了。
+ E- I4 ?# s8 V: l, i/ o 7、二层主卧(儿童房): 单开单控开关1个:卧室灯 插座3个:台灯1个、电脑1个、空调1个 结论:儿童房的布置也简单,插座不够的话可以继续用插线板补充
- e& q! ^0 K8 e 8、阳光房: 单开单控开关1个:阳光房灯 插座:无 结论:本来想给阳光房按照一个插座,想着可以在阳光房吃火锅、喝茶时做开水用,可跟工长沟通后,为了一个插座,要单独拉根电线过来,距离不算短,要多花不少钱。自己想了想也确实不够实用,如果以后个别情况下需要用插座的话,就从我的卧室里拉一个接线板出来吧(不好解决的事儿,我都交给接线板了)。 - {8 ?, j& K; L" A; q
! a2 j6 r" Q, Q: F& j
' q( B8 C9 e2 T q/ c# X
|