      没有人天生就是专家,相信很多妈妈刚开始装修时都会迷茫,明明一直跑工地,却看不明白工人做的怎么样。  D7 H0 \+ c8 e- u7 K
      而装修初期的水电工程又是最重要,最考验施工的环节,对装修外行的我们来说,怎么才能在验收时把好关,辨别施工是否规范呢?; ?5 N/ ~# O1 X; B- t; S
' j" Z) r: Y7 r# O
      小编汇总了水电装修的全过程,全都是一目了然,比较容易辨别的细节,装修新手都来了解下吧,监工时会有帮助噢

Rank: 4

宝宝生日
 
帖子
22 
谢谢小编这么用心,学习了!

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

宝宝生日
2012-02-25 
帖子
735 
装修
小编辛苦了!从头到尾认真学习了一遍,受益匪浅!4 n+ }" o' h: |
我想问问,防水材料、PPR水管等有分什么牌子吗?什么牌子的好一些?
+ H0 d. p" r$ `$ \, G7 ^+ C弱电、强电的测试是施工队会给做吗?要不这些个工具、仪器都没有呢。
丁丁妈 团长编号MW11682

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2009-08-08 
帖子
3326 
回复 小象嘟嘟 的帖子& p' f6 f& T; X" _$ M1 Y' A

# y0 ~; P& s8 p5 K& a- k5 u/ E每个灯头和开关插座处伸出来的地方不能算钱 否则多出来好几米呢

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

宝宝生日
2011-03-17 
帖子
1411 
装修
有用有用,标记一下
彤妈

贵宾用户

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

宝宝生日
2011-10-24 
帖子
23037 

身体健康

辛苦,学习

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

宝宝生日
2011-11-25 
帖子
511 
装修
收藏,真好
MW10675 蛋蛋妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-04-01 
帖子
10954 

金银满屋

好复杂呀,收藏慢慢学习吧!
叮妈

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2010-06-08 
帖子
2809 
装修
辛苦了,明白了一些
琪琪妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-01-12 
帖子
11466 
小编辛苦了 我学习了 刚好能用上 谢谢
宇轩麻麻

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2011-12-29 
帖子
3471 
写的这么专业,这么详细 不收藏都对不起自己了

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2012-01-31 
帖子
3072 
写得好详细,收藏了。。。。。。

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水验收
' x: ]& ~, D7 D$ V* r- B- j" @! ~  Y
地面防水验收:5 a6 C9 O. _  e' T* A
; s+ ~, B$ G& f$ v4 p* b! [
为了检测地面防水的效果,通常会做一个闭水测试:封闭所有下水口后,在卫生间门口做10cm左右高的挡水
4 Y( K% o3 u' G) k) G
2 c# H- `+ i' O. D! V& B1 F
然后放入比挡水略低高度的水, 等24小时后,检查水面高度有没有变化,还要看楼下相同位置的天花板有没有渗水情况。

; o7 @/ h9 z, M' e! }( v% k0 y如水面高度无下降,楼下无渗水,则防水合格。) K* \+ C; }/ w$ C, S1 `1 O
# U/ r1 D$ Q' ~. R1 t
墙面防水验收:
- d  D- M1 v0 |% E1 n用水管自上而下不间断喷淋3分钟,4小时候墙体另一侧应没有渗透现象。/ _4 h" k, R+ I4 {. K: a* Z
如无渗水,则防水合格。
8 c/ W* ?9 i1 n; F
) ^  o2 X: `/ n6 _% A; X+ w0 ^+ u4 i1 k- k

/ S2 {/ k- |. Y% Y" t) C6 f7 H: l
4 i! E: ^; }0 E& r* R4 B

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水材料:$ N, T9 |9 h# d5 W% f# T( j2 |

* a+ k* m  R2 K5 C2 N( y$ N8 h以前房子经常用沥青来做防水层,虽然效果还可以,但沥青这个东西终归是有毒的,而且还股子味道,现在已经用的不多了。
1 j( b7 _0 A% g% K8 I9 q0 c% T& W% I4 C. j
目前用的比较多的,应该是水泥基的防水材料,和水泥层结合的比较好,也不会影响后面瓷砖的铺贴。
0 q; s+ A- R) N& j; X$ F
2 p! [% {$ w& ^# l" A7 G

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
卫生间防水:: [2 G) H; U$ [( u% m! j6 c3 s
/ W  p3 R( J7 g( z3 O

! y' A/ D' A. J% x什么是卫生间的防水,做了有什么用
% q  u+ g& t% [% Q$ E, ^% @& L+ D& B+ R) i2 j. l. I5 a
卫生间可以说是整个家中最潮湿的地方了,经常洗澡、洗衣服什么的,地上墙上长期都是湿漉漉的。% l! t, x& d+ a! ?
而我们加做一层防水措施,是为了防止水从地面渗透到楼下的人家,还有墙面渗水到隔壁房间。3 k$ Z  P9 }/ j
要知道,等以后铺完了墙地砖,再有渗水问题要维修可就麻烦了,所以事先的防水处理一定要彻底。
, k5 y- c% e! W# B7 p- e! S( I( Q4 d1 X2 k1 t2 \5 h/ m; V
* q6 y$ g) U/ H9 _: o& s/ L& x
卫生间的防水处理主要做2个区域,地面和部分墙面。
9 P# }" o* C7 R, V& m1 N. o* z- p
) ?; j+ v) P0 n3 B* n& ^地面防水包含了整个卫生间的地面,全部涂抹防水材料。
: s) _0 A) c; }4 u, d- }) t& ?) o/ Q, O: Q' Q. u0 k
四周的墙体也要涂刷一层防水涂层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高 。
' c; s" ~' L. P% z9 g* l

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
3.  检查各插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。# R" ^/ Z9 D& }# N& s8 h3 o0 b. U$ g0 m

7 z8 f" V4 l1 b5 a( ~
( i/ u+ v! N% z8 q- o% P+ H/ X6 C# p2 W! Z  C; W: y
弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。6 h1 }, g, _( m; k+ ^, G! w" w
; m+ k/ h* ^; r$ K; z8 {* G
强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。

9 K/ C! r5 r9 z1 z

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。
4 \# M7 v: E5 A* h# H9 B3 w& y! \* f' T
% V' H+ T  _, `
( o/ a* l( E; ]# f
为什么要把强弱电分开排布' ?% e0 p4 l/ h6 o7 J- |4 w
0 f4 C8 w3 c  C; M. E: I4 ~5 J
弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。5 k' ]! l0 R1 p3 `2 f& [

* M2 u9 K/ ^" a8 v如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。
( {& i% ?2 y( M* h& B

$ j: V, d' q+ d. U

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
电路验收
: Q1 W* s9 p+ {; z
9 U% l9 T) Q0 _5 N0 k" ^验收时,电路工程我们可以注意这几点:  
* N1 q( A* N4 L$ L8 W* p, C4 |( C( T) Z  t- Y" O: X' t
1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。
4 n3 i) R* J3 {7 L/ g
# Z- w/ p1 n. A7 V% c. Z5 H穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。
  a- q8 d. `9 S1 P- T7 E" P0 m' y
) f; z; ^4 A; T# f1 d* E, j5 t& G
/ k+ X, N) G+ x) S; ]0 T; t
# z8 h: g' S- ~- ?1 i0 y1 q. \

, k  @  f0 a4 t: y# m( V5 s; [9 K什么是死线
% K& @1 Z' O$ h2 S3 [6 B/ V/ I  d- i/ H; c
死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。

6 c* s, q3 \- ]* ~$ w3 F

‹ 上一主题|下一主题 ›
擦亮你的眼 说说水电验收的那些事儿!让隐蔽的事情豁然开朗 ...
快速回复

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011548公安机关备案号:44010602000101Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部