      没有人天生就是专家,相信很多妈妈刚开始装修时都会迷茫,明明一直跑工地,却看不明白工人做的怎么样。! z, O) q$ @  ^! K$ t5 l
      而装修初期的水电工程又是最重要,最考验施工的环节,对装修外行的我们来说,怎么才能在验收时把好关,辨别施工是否规范呢?& f/ N* M5 K* g
8 _9 R5 r: U  l  R
      小编汇总了水电装修的全过程,全都是一目了然,比较容易辨别的细节,装修新手都来了解下吧,监工时会有帮助噢

Rank: 4

宝宝生日
 
帖子
22 
谢谢小编这么用心,学习了!

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

宝宝生日
2012-02-25 
帖子
735 
装修
小编辛苦了!从头到尾认真学习了一遍,受益匪浅!/ C: M+ ^& ?% L* {+ w- w
我想问问,防水材料、PPR水管等有分什么牌子吗?什么牌子的好一些?
1 `6 P' j, y' _, o$ H( A4 Z弱电、强电的测试是施工队会给做吗?要不这些个工具、仪器都没有呢。
丁丁妈 团长编号MW11682

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2009-08-08 
帖子
3326 
回复 小象嘟嘟 的帖子6 S- u- f: d- L# w
) i1 Y9 a7 S8 G" l- r
每个灯头和开关插座处伸出来的地方不能算钱 否则多出来好几米呢

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

宝宝生日
2011-03-17 
帖子
1411 
装修
有用有用,标记一下
彤妈

贵宾用户

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

宝宝生日
2011-10-24 
帖子
23037 

身体健康

辛苦,学习

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

宝宝生日
2011-11-25 
帖子
511 
装修
收藏,真好
MW10675 蛋蛋妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-04-01 
帖子
10954 

金银满屋

好复杂呀,收藏慢慢学习吧!
叮妈

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2010-06-08 
帖子
2809 
装修
辛苦了,明白了一些
琪琪妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-01-12 
帖子
11466 
小编辛苦了 我学习了 刚好能用上 谢谢
宇轩麻麻

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2011-12-29 
帖子
3471 
写的这么专业,这么详细 不收藏都对不起自己了

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2012-01-31 
帖子
3072 
写得好详细,收藏了。。。。。。

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水验收! k" f5 r% a6 E; a; @/ H9 F; J

! z1 x& Q5 Y5 k+ l' D地面防水验收:
6 p0 B; b; {2 F! _2 t, \
+ w1 u. N3 ]7 H/ m为了检测地面防水的效果,通常会做一个闭水测试:封闭所有下水口后,在卫生间门口做10cm左右高的挡水
; U7 x- {( l* H* P4 U: w0 a" Z
* E6 }6 h, p, y( Z0 h3 l
然后放入比挡水略低高度的水, 等24小时后,检查水面高度有没有变化,还要看楼下相同位置的天花板有没有渗水情况。
5 Q% I' o9 v2 X& j6 V4 @& h5 P1 e
如水面高度无下降,楼下无渗水,则防水合格。
( ]8 ^9 b8 d1 w2 N1 ?1 |% e
9 g  M, Q0 g) J4 {7 x墙面防水验收:
4 p, [3 z) C: s$ z# q" s8 \- M用水管自上而下不间断喷淋3分钟,4小时候墙体另一侧应没有渗透现象。; M, O" l% g+ {0 `
如无渗水,则防水合格。, d) \, q1 z; F# C' B1 @

; G) `8 q1 Q. U
  p$ y& q! t. G9 h' \

1 ]5 m6 \  Z/ r) @7 s9 h

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水材料:
$ k% p# K: f, T+ {6 r
0 N0 L! r$ f+ W' [: Y以前房子经常用沥青来做防水层,虽然效果还可以,但沥青这个东西终归是有毒的,而且还股子味道,现在已经用的不多了。3 |2 G% R% G( z+ V2 r0 P
; R2 Y7 G& c: n( m! t+ S; t$ k
目前用的比较多的,应该是水泥基的防水材料,和水泥层结合的比较好,也不会影响后面瓷砖的铺贴。0 T) U( A* `9 t9 ?
- V! ]- Z/ a: M7 B

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
卫生间防水:
- g* H' _( A" }+ L: N$ E- k& j  U" w% m
( Q: T1 J, g, j! F, I( l" r0 t, j
什么是卫生间的防水,做了有什么用
+ R( S% I2 S8 c4 k1 q& U
" \! m! z( G0 w3 ^卫生间可以说是整个家中最潮湿的地方了,经常洗澡、洗衣服什么的,地上墙上长期都是湿漉漉的。- G, w0 j3 g7 ]# O
而我们加做一层防水措施,是为了防止水从地面渗透到楼下的人家,还有墙面渗水到隔壁房间。+ H* m0 H, T. A) _9 M9 L+ ~
要知道,等以后铺完了墙地砖,再有渗水问题要维修可就麻烦了,所以事先的防水处理一定要彻底。
, i; n1 A/ v9 S' r- N" u
6 U! U* j; [% ~* H7 a- M, H7 z9 w8 o0 X8 t6 K: x- p# n
卫生间的防水处理主要做2个区域,地面和部分墙面。% f, n" w: w" O0 ^
9 E8 {9 g/ v& L" |
地面防水包含了整个卫生间的地面,全部涂抹防水材料。6 J; H' l+ X2 X9 N
1 H7 V" h5 A' q4 c3 \3 B* E( N
四周的墙体也要涂刷一层防水涂层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高 。

5 P$ L, A( K1 ~$ s/ N" q

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
3.  检查各插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。: j3 p6 d# l5 s' S* I  R

* H8 b  Y8 G7 K2 O; d  r
8 v0 m4 N! z# t7 d8 H3 `: x9 w% |- }  R# s! i
弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。* z* w$ W: D3 |& \: [4 ?

. n) \0 _! S- {' S" |' y3 P$ @强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。
! {/ Q$ k/ p& w1 I. i' |3 g3 E

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。
; r5 V3 Z' d4 h0 Y- P& b3 m
+ _) ]8 J1 B3 g$ M! g  J
& |& B3 d5 o8 c4 ]- ^
$ T3 Z" a  L0 D- r2 Z; U为什么要把强弱电分开排布
/ s5 ?$ n( W3 R, h" x& ~
( H: e6 D, ~: Z$ L/ L2 u弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。
% H2 M  n" P1 e2 Q: \/ M2 h- q' ]3 [
如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。
$ z; I& P* p; d* p; v# L9 x

/ c: v# }: D5 i$ T. W$ K& H8 r

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
电路验收
4 @$ B* O. E- Y, q, I: y6 ?
6 o: y5 Y9 K0 P0 K1 N验收时,电路工程我们可以注意这几点:  0 ~1 [1 |$ w% }1 ?! o( i3 {) N0 e) q! O
) d0 ?2 Y+ g  K5 n( C
1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。
8 v" W( G0 k- Z& l  O
$ t1 S* G  t  U; D/ ^穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。9 k* c4 ]1 Q: d5 }# j
/ r, f# R, a! }7 D" z' g
( X) P* F4 `/ l. L

' |. w% r$ j6 w8 q! A- ^! b7 N' ~7 C8 c1 b
什么是死线
8 {, Z; r* P( h* Q& a1 K3 p
; R& J4 q% u9 }% \  H死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。

4 @9 Y; R' T" `4 d" P& {# m/ I6 l

‹ 上一主题|下一主题
擦亮你的眼 说说水电验收的那些事儿!让隐蔽的事情豁然开朗 ...
快速回复

友情链接: 搜优宝GEO

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011548公安机关备案号:44010602000101Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部