      没有人天生就是专家,相信很多妈妈刚开始装修时都会迷茫,明明一直跑工地,却看不明白工人做的怎么样。
* O0 w: a4 ]2 Y      而装修初期的水电工程又是最重要,最考验施工的环节,对装修外行的我们来说,怎么才能在验收时把好关,辨别施工是否规范呢?
2 a6 v, @! g$ @2 X9 a6 r3 f
$ T' a. M8 d$ c" k( Q+ U      小编汇总了水电装修的全过程,全都是一目了然,比较容易辨别的细节,装修新手都来了解下吧,监工时会有帮助噢

Rank: 4

宝宝生日
 
帖子
22 
谢谢小编这么用心,学习了!

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

宝宝生日
2012-02-25 
帖子
735 
装修
小编辛苦了!从头到尾认真学习了一遍,受益匪浅!8 Z# Z( Q. g. W3 u1 e7 c/ h5 d" t
我想问问,防水材料、PPR水管等有分什么牌子吗?什么牌子的好一些?
+ w' D2 c* ]! X$ k2 l) W弱电、强电的测试是施工队会给做吗?要不这些个工具、仪器都没有呢。
丁丁妈 团长编号MW11682

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2009-08-08 
帖子
3326 
回复 小象嘟嘟 的帖子
# v1 O$ {; K2 c' _# K8 r2 }, [7 X6 S9 [& P
每个灯头和开关插座处伸出来的地方不能算钱 否则多出来好几米呢

Rank: 16Rank: 16Rank: 16Rank: 16

宝宝生日
2011-03-17 
帖子
1411 
装修
有用有用,标记一下
彤妈

贵宾用户

Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26Rank: 26

宝宝生日
2011-10-24 
帖子
23037 

身体健康

辛苦,学习

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

宝宝生日
2011-11-25 
帖子
511 
装修
收藏,真好
MW10675 蛋蛋妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-04-01 
帖子
10954 

金银满屋

好复杂呀,收藏慢慢学习吧!
叮妈

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2010-06-08 
帖子
2809 
装修
辛苦了,明白了一些
琪琪妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-01-12 
帖子
11466 
小编辛苦了 我学习了 刚好能用上 谢谢
宇轩麻麻

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2011-12-29 
帖子
3471 
写的这么专业,这么详细 不收藏都对不起自己了

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2012-01-31 
帖子
3072 
写得好详细,收藏了。。。。。。

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水验收2 o- v- u7 N4 j3 J3 e* U

' P8 a) W7 {$ |! m1 g地面防水验收:1 E1 G& U) S5 w+ t, _

+ K5 D" C3 x# P3 ]1 A4 s7 u' v为了检测地面防水的效果,通常会做一个闭水测试:封闭所有下水口后,在卫生间门口做10cm左右高的挡水
" G2 y, ?, r4 K9 y9 F

9 B5 Y; c7 B' e: ?7 ^! K& r9 ]5 Z* J% S然后放入比挡水略低高度的水, 等24小时后,检查水面高度有没有变化,还要看楼下相同位置的天花板有没有渗水情况。
7 K$ B8 l. O) e: x
如水面高度无下降,楼下无渗水,则防水合格。! t( r4 V& u0 e5 @( H2 R# v' V) T

  _/ P  B. [# K  l墙面防水验收:
, t2 [9 L1 l: a  q( W, R用水管自上而下不间断喷淋3分钟,4小时候墙体另一侧应没有渗透现象。% H  l! w0 f% z  h
如无渗水,则防水合格。: x1 @: x' t. w- U
1 E4 n7 K+ l/ H( e* S

+ V4 d/ _( k. u4 `1 ]

3 m' d! f" R, U: o! b( {8 _

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水材料:
" a# ?6 |# |' P; g3 e" Y7 |6 Z) p% r$ V! L$ v7 E4 I# t* X5 O2 {+ B
以前房子经常用沥青来做防水层,虽然效果还可以,但沥青这个东西终归是有毒的,而且还股子味道,现在已经用的不多了。; S( C- Z1 Y  O" U% y4 v, a

) V/ G: ]5 e9 j  ?5 d% v目前用的比较多的,应该是水泥基的防水材料,和水泥层结合的比较好,也不会影响后面瓷砖的铺贴。6 I  ?! P+ `" Y; D. k' V2 Q/ C
5 |, n2 G) A7 B- m* y) h

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
卫生间防水:# z  k: J& V; d1 r0 O
5 W/ R+ R( c5 l' f1 X' H
! S6 s8 x) H* m
什么是卫生间的防水,做了有什么用3 E3 L$ b* Y1 V* n/ `( `

* @% t1 l, l! L卫生间可以说是整个家中最潮湿的地方了,经常洗澡、洗衣服什么的,地上墙上长期都是湿漉漉的。6 i7 T+ D+ ^* `8 }
而我们加做一层防水措施,是为了防止水从地面渗透到楼下的人家,还有墙面渗水到隔壁房间。
& I0 k8 D" z- k8 R; x- R要知道,等以后铺完了墙地砖,再有渗水问题要维修可就麻烦了,所以事先的防水处理一定要彻底。; z. W6 P2 P8 g. K& p

0 R" i7 A1 l4 c+ r7 z8 t5 @* x) f  b
卫生间的防水处理主要做2个区域,地面和部分墙面。
8 H, ?3 P; T0 Z+ M8 j7 \* X) X, s' L$ g' `8 l+ Q
地面防水包含了整个卫生间的地面,全部涂抹防水材料。
4 ~4 J0 m6 o9 x$ @, v2 Y2 r  T! }- o6 L2 a" {2 ~
四周的墙体也要涂刷一层防水涂层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高 。

  v' [* B5 K  G/ w

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
3.  检查各插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。
/ t& A4 A2 u2 y0 E% J  X; G2 O  s+ X# q( y, ^  a

4 B4 a2 U2 ]% y8 T, X; |& `3 t3 z4 d
弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。
) O7 x# X% D) S& ^1 g  B- e5 ?
强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。

) B6 ~6 ?3 B! a: q8 y% y6 m6 @1 m

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。6 E4 n5 G6 h; c2 z# l" G
5 o& ]/ Z5 i; u2 J! p! m
! q4 w: h; I2 x3 s+ u; s% p+ X! `

% D- Q+ l& g& K$ `' L8 s为什么要把强弱电分开排布" j: J+ ~% F/ R" E! m

2 i5 b8 B, z# H. F0 q7 V$ K5 M弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。; {1 g2 O% f! |# o* F
6 e4 H8 o" o, K
如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。

* }+ h, e2 b3 s4 K( ^5 E
+ o4 n, ?" H! m* @2 C

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
电路验收  G4 _# P" d5 S  {$ U
4 ^7 ~/ W4 p- p) J1 S0 y
验收时,电路工程我们可以注意这几点:  
9 x! Z2 `: q* \+ p6 C9 w
- ]8 @  S8 P( E' ]1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。
' K  s4 z0 M5 g, z% Y) r4 O! X- \# q) z; r9 F
穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。2 `2 w8 O5 @2 _

" S9 m* M0 z8 x9 o; w' z- G( X& l/ s
5 F; M2 h. D% e! T3 ^/ j
5 _7 H4 O. `7 A0 V% r
什么是死线
3 P/ I+ O+ l* e+ S& U5 O0 o3 L- u7 n! I2 L2 r
死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。
) ]1 p$ K, ~  V9 o# P5 V" T: P