      没有人天生就是专家,相信很多妈妈刚开始装修时都会迷茫,明明一直跑工地,却看不明白工人做的怎么样。% j4 ~$ E$ I  C0 A* g# t
      而装修初期的水电工程又是最重要,最考验施工的环节,对装修外行的我们来说,怎么才能在验收时把好关,辨别施工是否规范呢?6 c% i8 m5 M, Y. D  h0 X2 {
% Y5 \! }2 a9 X! u5 H+ F" _! Z
      小编汇总了水电装修的全过程,全都是一目了然,比较容易辨别的细节,装修新手都来了解下吧,监工时会有帮助噢

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
排线布管:
# K% Y  k; s! z: F8 A
# P$ N3 N! V4 g4 z( I
为什么说排布线管要横平竖直
9 R& b; b+ }4 \8 E
水管走顶好还是走地好
7 a( p. K% ~: t' p% S: Q
水管能穿墙吗; \; D( {* D  V8 y/ k; e
横平竖直更安全吗
7 A8 ^( @* o5 ^- z8 \/ }' e
# h1 W3 T+ x: P& K) X/ u
# A4 J6 l0 p: K施工注意事项:
: y' [  B; B; }

! u5 w. q$ K4 {) w2 i* E$ I- M/ B$ M  K( n3 T
什么是电路工程- a4 _, Q% V. o; t: Y1 y3 p, S' g
下水口的保护$ H- O! f! p  `: b! b7 w
为什么说水管、电源、燃气管要保持一定的间距8 h, ?" H% d* z
插座底盒中线头的余量和保护- [0 G2 ]1 V! u

/ g) F9 t9 i* y; B& P, ^6 o2 t6 g; P5 p% M% N
工程验收:; q$ {$ Z6 ?# G$ k0 J" m( V
水路验收注意啥$ D: m' W- L* X( }( t
什么是死线% \) I8 S9 u4 N+ K% i# X! H0 F0 F1 w
为什么要把强弱电分开排布/ y$ A  ^5 m% g5 [' c0 s0 l
怎么测试断路和绝缘电阻2 M  ?  m, A" A8 @: `: O; ~! {
* u: a4 R5 y: @7 x7 I6 X$ O

7 g9 t8 H, v0 T6 |防水验收:: c4 n! ~* C  ~
什么是卫生间的防水,做了有什么用
5 ?+ U4 B! v+ y% Q怎么验收卫生间防水工程
/ R$ }7 I# K1 z; R: |2 S8 c

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
先来看水路改造工程,水路工程包含了室内所有水管的排布和改造,特别是厨卫的冷热水管排布尤其的重要。
$ Q) n5 o* u, C& \( E' z. W/ |/ z2 r6 N8 y9 I9 N2 j0 T
这部分比较常见的问题是水管的漏水、破裂。
- _( x: v& c' q+ j5 s$ h( H* ?  H$ _  J% J3 `5 z$ c
现在基本都是用PPR水管,在类型的选择上,6分管作为主给水管,支路水管使用4分管。

0 A% I7 Y! p$ j4 U$ Z5 c5 j! `* O1 u& q# |

8 M7 [% G2 H# m9 m

" B6 d! x$ u5 F* g. Y水路工程里我们可以关注的一些施工标准:

  m  C; }) k% v4 x# E* }/ K, ]' H' ~$ ^' E* D
1. 施工时水管的排布要求排布横平竖直,槽要开的整齐。' n3 _0 u4 l8 Z7 E: b% Q
3 _$ U* F* V0 q# [$ N
为什么说要横平竖直?

  T" L, @' T# G' P8 R! a" h
) ^$ N& m: X* Q7 V3 N. F横平竖直很大程度上是为了安全,让管子的排布变的有规律,比如下图中水管开的直槽,就算以后封闭起来,没有图纸也能很清楚的判断管子的位置。

/ F1 F  g7 B6 ]6 q  }
/ ]' U' F, ?" M0 _

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 客厅水管最好沿着墙顶走,可以用吊顶修饰,下面图中水管用了固定件。7 W6 ^4 v! t7 g4 o0 I8 ~: \

# {1 K! g( `% L, S( o其实关于水管走下还是走上的问题一直有争议,两种方法的主要特点:* {, Y5 S0 I! T7 }

- c# r! I+ `! c& u" L- t水管走地面更节约材料费用,缺点是维修起来麻烦,而且如果有漏水,很可能会直接渗到楼下去。0 M. `1 I$ Q+ l* h6 E- {% ~. x
水管走顶会多费一部分材料,但日后维修会方便一些。
+ e( T7 Y4 J5 |7 r$ Y& j, C
2 N1 S4 o) `. p
现在很多工地都是两种混用,厨房和卫生间走地面,不影响铺地砖。客厅之类的走顶,避免后期装地板的时候,弄坏埋下水管。
% V. Z+ J+ P. u! b3 b5 \

8 v8 r3 N4 P" c* |0 ^

. ^) z+ Y" N$ D( ]  O0 @
! f0 M6 j8 V* W, f

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
为什么说水管、电源、燃气管要保持一定的间距( Y- a/ H' Y% G1 R( n

  `$ q' L! A& H- j
* {# w, D  S- o# m就算水管的质量过关,我们也无法保证在今后10年 甚至更长的时间中,都不会出现爆裂、渗漏的情况。* E  F. t2 ?& o
漏水后对电源插座等的影响大家肯定能想象到,非常危险,同时漏水潮湿可能会对附近燃气管有腐蚀作用。
, y* g2 O1 @  k! a: C: ~0 i
6 ?/ @& J: W9 F$ o# X; t+ n; z  o所以为了安全考虑,我们在做水电工程时,会尽量把水管 电源 燃气管分开排。

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
前面说了下水路工程中我们能关注的一些地方,下面再说下电路工程~
0 B4 ~/ L/ C: d$ G- E# M" V
, a# f% Q5 S: t" z1 [电路工程简单的说,我们要保证2方面。9 {7 v! u1 a( g' I. z

: |/ y& j& A) ?1. 满足日后家庭电器的用电负荷,特殊位置等需求。, Z! K0 X) ^: q/ L

5 Y' ]8 }" ?& C' X9 k2. 在不影响功能性的前提下,最大程度的保障用电安全。
7 V) K8 G' n6 I$ o3 |. [4 Y7 b
, Y; ?' _3 N2 [1 n% w; ?" w
# L5 |- H+ `! I7 J1 h( m$ I* X
电路工程里我们可以注意的几个地方:
; t* t; U: q# h3 F+ j1 |3 v  P

7 p' t6 v' `: [% u. s) r9 T# l! M9 f' B( j. v, {
1. 须横平竖直 深浅一致

& ], m% n6 Z2 H  ^0 x7 v, c

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
之前说过排水管时需保持横平竖直,这样日后墙面封起来后,也可以大致的掌握埋管位置,排电线管也同样如此。
, A: }  a. _$ B& L( o9 |, \0 U+ |2 `% `- ~
在客厅、卫生间,我们时常要在墙面打洞,来装一些装饰画、照片、毛巾架子之类的东西。
7 o4 C4 M$ w5 ~- T- Z* P只要电线管的排布有规律,我们就不怕打洞时不小心打坏电线了。' m+ K$ D: e( S- D! h

. r( h) F0 c4 D比如下图卫生间插座的位置,很明显只要不在插座正上、或者正下打洞就行了,两侧都是安全区域。
+ X, s% E! s! F5 ]- ~但如果线管是斜走的,那边上可就不敢随便打洞装东西了。

, i3 x6 [# w* f1 Q/ c* K

% r/ R: r) l! L

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
插座底盒中线头的余量和保护:
5 h6 h5 {# c4 j* C! @
/ v& \( w5 f6 D# F6 _有时候工人贪图省事,暗盒里的线头就这么露在外面,其实这样很不规范,也不安全,至少绝缘胶带要裹一下。
& D8 o/ Q) J4 s* P3 X& y5 l) e
  y4 {$ m/ ~; ?; ~) R6 @注意:开关、插座盒内的导线要留有一定的余量,一般在100 mm左右。 切忌为了省电线,把线头留的很短

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
电路验收% N% O: _( d2 A. l2 e7 E+ b

1 u" n9 m1 ]1 j9 H4 Y4 g6 c验收时,电路工程我们可以注意这几点:  6 z$ B( n8 g5 b+ o7 J' u4 Q7 g6 I

/ n2 o" y. h9 ~5 \0 c1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。
, j( t, c/ |  k( m0 \
2 ^' l6 o0 w/ V7 l1 d穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。0 \7 N/ a6 d4 b/ T
3 S$ L) h( k+ ^4 @$ A( {/ b$ c

1 o- \) d) d3 h9 ]
" B1 L: L/ Q- _& U' r0 ~
+ t+ V0 {/ z) I2 p5 J, Z5 F& N3 z什么是死线
! u7 U; n; R2 b( `9 U. }  P
+ r5 D4 [6 k. m7 @死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。

! [) L- m* P8 [1 j4 N. {

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。# l6 _9 f" i6 U

( n0 G3 }" e- E4 n$ A
2 `- x, B) H- @8 a4 s/ O# V# g* m* Q
3 D; @% |! e3 w: y7 z  `3 G, w# {为什么要把强弱电分开排布' J- E6 e9 w& L9 u3 H

# N9 y4 e0 ], K' {$ ]; P4 o. k弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。
/ v3 q7 _. I4 ?- s$ Q4 R
4 [5 r" e# c9 w5 A( H' A如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。
3 M3 F( D- R" W8 }; y1 d( e

6 M8 Z4 C2 @& C* q7 f+ _4 ]  y

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
3.  检查各插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。
4 A* ]2 p* K. v) @4 @/ v+ {# V
- X: O  g6 g, g, k5 b% E9 G+ c
8 R! c8 V8 i) L% l) {  y" ^# Q) m/ R: K' K% G
弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。) ^+ Y4 [8 _8 e4 |  X& D6 f+ z

& f% O2 ^9 X% @$ c7 R2 g强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。
; Q: Z3 m- h: H/ W, Y

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
卫生间防水:
& X/ ?6 j+ j: b$ `- |* S( ^
8 Q& z' ?8 v" v
6 Y2 d. C5 x9 U& G1 S什么是卫生间的防水,做了有什么用
# C0 Z% m- ?, G" a7 ~/ v* g1 K  z2 G) j4 O
卫生间可以说是整个家中最潮湿的地方了,经常洗澡、洗衣服什么的,地上墙上长期都是湿漉漉的。
& [6 S8 X) B% r$ X6 x- u$ r) ]  v而我们加做一层防水措施,是为了防止水从地面渗透到楼下的人家,还有墙面渗水到隔壁房间。% H$ G- J& K5 G) t* d, b  F+ h! C* V
要知道,等以后铺完了墙地砖,再有渗水问题要维修可就麻烦了,所以事先的防水处理一定要彻底。
" y1 t: T& B; L2 R" P) f# q: x2 T9 V) U! f  o6 W4 P

3 H( X2 e; r8 u* b8 p; S卫生间的防水处理主要做2个区域,地面和部分墙面。) T6 `3 E6 r: h5 _
8 r, N7 x! S* t+ y) Y0 N' C
地面防水包含了整个卫生间的地面,全部涂抹防水材料。
& U. n" X/ r4 P2 o
$ }) j4 ]/ u# g8 I9 L# e$ C四周的墙体也要涂刷一层防水涂层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高 。
4 ?; k: }+ F$ {' _  `" R  b

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水材料:1 W* `+ L0 }/ P+ b6 q& C
% t# Z2 ?/ M5 h
以前房子经常用沥青来做防水层,虽然效果还可以,但沥青这个东西终归是有毒的,而且还股子味道,现在已经用的不多了。
$ k$ s& \) J5 I# s" p4 @
; V9 L4 C& Y# N目前用的比较多的,应该是水泥基的防水材料,和水泥层结合的比较好,也不会影响后面瓷砖的铺贴。, k1 k6 y+ `/ f' O% ?

0 D& e8 @2 {/ H1 ]; _9 n  X' E

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水验收* z- V5 }& e% w* k. F9 {$ t! |

, T9 v" x6 Q4 p5 R地面防水验收:
3 T/ e) a1 g' Y9 T/ e8 ~# y
+ z( x$ Y; q3 `/ _* y5 j2 f为了检测地面防水的效果,通常会做一个闭水测试:封闭所有下水口后,在卫生间门口做10cm左右高的挡水
8 n1 R9 H1 i$ _& P8 m

: u0 a& \* L$ @然后放入比挡水略低高度的水, 等24小时后,检查水面高度有没有变化,还要看楼下相同位置的天花板有没有渗水情况。
0 \: z2 O- P4 x9 W# i- }; G, s
如水面高度无下降,楼下无渗水,则防水合格。
' P4 M0 q8 l; z8 i) P9 q4 k1 l+ ~; B7 k4 l1 Q
墙面防水验收:; O; T4 @; N- T6 c
用水管自上而下不间断喷淋3分钟,4小时候墙体另一侧应没有渗透现象。' w" l+ O3 ]' t
如无渗水,则防水合格。
5 Q5 d& [7 o7 v$ l' ^

  i' ^  l$ R6 D& h1 m1 C

. Q5 {1 h5 W' f; {" s6 Q  |

) u* A4 e( V/ v8 X# q7 l$ a

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2012-01-31 
帖子
3072 
写得好详细,收藏了。。。。。。
宇轩麻麻

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2011-12-29 
帖子
3471 
写的这么专业,这么详细 不收藏都对不起自己了
琪琪妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-01-12 
帖子
11466 
小编辛苦了 我学习了 刚好能用上 谢谢
‹ 上一主题|下一主题
擦亮你的眼 说说水电验收的那些事儿!让隐蔽的事情豁然开朗 ...
快速回复

广东省通信管理局互联网清理整顿  增值电信业务经营许可证:粤B2-20220217粤ICP备09174648号粤网安备案号:4406043011548公安机关备案号:44010602000101Copyright 2004-2017 盛成科技 All Right Reserved版权所有    版权保护投诉指引

互联网药品信息服务资格证书 电子营业执照 网络文化经营许可证粤网文[2016]7051-1702号

违法和不良信息/涉未成年人有害信息举报电话:020-85505893/18122325185 举报邮箱:kf@mama.cn 涉未成年人有害信息举报专区 中国互联网不良信息举报中心
网络内容从业人员违法违规行为举报:kf@mama.cn

回顶部