      没有人天生就是专家,相信很多妈妈刚开始装修时都会迷茫,明明一直跑工地,却看不明白工人做的怎么样。
3 F% }: Z5 f3 U. Y      而装修初期的水电工程又是最重要,最考验施工的环节,对装修外行的我们来说,怎么才能在验收时把好关,辨别施工是否规范呢?' R2 }: G3 ~) A7 E7 x, h& G% L! E
6 D/ _$ O5 ]# @" w6 \1 S
      小编汇总了水电装修的全过程,全都是一目了然,比较容易辨别的细节,装修新手都来了解下吧,监工时会有帮助噢

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
排线布管:
! r) d2 p# P" G; L8 h8 g+ }7 ?
7 w. R# f# W% M7 p
为什么说排布线管要横平竖直2 w/ p- o/ m. f  g- a2 p
水管走顶好还是走地好- V- I! M8 m4 r! U/ j% N. m  u
水管能穿墙吗) w5 P9 ^& `% ^" b" w6 Y% w
横平竖直更安全吗8 O2 [- y9 ]! G3 J- U! K
- Q3 E' N5 r1 _3 J/ H7 I) g

9 [: e% D1 r+ U; d. Y施工注意事项:
0 J9 m4 q7 M. D. w7 x
$ r& V; n1 ^5 f" I0 D+ R  d* i) l

1 m% K  h7 `" F- w+ c9 B什么是电路工程/ U; V' y. Q. `+ F' N
下水口的保护: I7 J  K% Z/ H
为什么说水管、电源、燃气管要保持一定的间距8 T5 Z) Y3 s- J* n; G. r
插座底盒中线头的余量和保护+ D$ i7 i! ?6 M8 |

& ^# K+ ^7 P$ Z  y3 ]
( _0 o7 @0 P: q1 p9 T0 {工程验收:
6 [2 T% S: ~% p( u$ x2 P$ w0 c水路验收注意啥
. |# p3 X' O( H; i0 @什么是死线5 I2 F* f& {% F7 z
为什么要把强弱电分开排布
0 J# p( l6 T# \4 y1 o怎么测试断路和绝缘电阻
1 T+ X! {7 a+ @6 T" J3 F- b" I' s% z8 z2 S+ \4 D* B
- e9 E: @7 e8 K4 f, C4 \6 z2 ~
防水验收:
, b5 Q7 @) r2 z1 H( l& G! j& B什么是卫生间的防水,做了有什么用
/ L; W) `; C& L) S( Y怎么验收卫生间防水工程

0 |' ]$ G5 n: d" }0 U

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
先来看水路改造工程,水路工程包含了室内所有水管的排布和改造,特别是厨卫的冷热水管排布尤其的重要。2 |. U8 G1 L6 x. L

0 n9 }/ Z  J: U5 @. B7 a/ ]这部分比较常见的问题是水管的漏水、破裂。; }* p6 s  |) l7 O0 k5 u3 |" C

4 h; Z$ H7 W2 m+ f. w4 Y! P) J9 r现在基本都是用PPR水管,在类型的选择上,6分管作为主给水管,支路水管使用4分管。

1 V7 ^+ m4 {  u
# k3 M9 l) R$ N0 s$ w- r" A7 E& y7 J; ~8 \- Y/ W

1 U' i% \- \: x6 z' p3 Z9 ]水路工程里我们可以关注的一些施工标准:
" c2 F# N) i4 j4 V

- n& y+ z" b" G, M! [0 G: t1. 施工时水管的排布要求排布横平竖直,槽要开的整齐。, Q7 M0 N' z1 S- ?9 d/ o0 M

% r) ~5 X( G/ x/ y1 _3 F
为什么说要横平竖直?

- ]6 X( ~+ d$ N* p) t6 H, m: [
2 [$ T; `" s* w横平竖直很大程度上是为了安全,让管子的排布变的有规律,比如下图中水管开的直槽,就算以后封闭起来,没有图纸也能很清楚的判断管子的位置。
* y8 E. |* X* O/ N: J6 U9 N' m
1 {) w! y4 J! E# Y

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 客厅水管最好沿着墙顶走,可以用吊顶修饰,下面图中水管用了固定件。
& g- m5 l+ j# i$ t0 }) H0 H# K! E0 |+ Y& |
其实关于水管走下还是走上的问题一直有争议,两种方法的主要特点:
7 m  v& K; v; ?0 `
! s  s, J% C% i: R) u水管走地面更节约材料费用,缺点是维修起来麻烦,而且如果有漏水,很可能会直接渗到楼下去。' a! S$ R7 Z. G& D* S9 ~
水管走顶会多费一部分材料,但日后维修会方便一些。
8 R7 i0 @" L6 S- \5 Z
: H! p% @( _$ z
现在很多工地都是两种混用,厨房和卫生间走地面,不影响铺地砖。客厅之类的走顶,避免后期装地板的时候,弄坏埋下水管。
) Z# U% c  v; h) b7 v* a
6 O& d2 u- |- R1 x" A. u

" E& b' U3 L# w1 z. P% H. R, d
" Z. N" `3 v7 S" C

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
为什么说水管、电源、燃气管要保持一定的间距. ]6 _! C; G5 x6 h! o

1 U. M* U% Q* p+ p& g$ F! j+ S! v/ K. G
就算水管的质量过关,我们也无法保证在今后10年 甚至更长的时间中,都不会出现爆裂、渗漏的情况。+ U/ v( ]: i; S$ s
漏水后对电源插座等的影响大家肯定能想象到,非常危险,同时漏水潮湿可能会对附近燃气管有腐蚀作用。2 Y8 X' a4 s( M' y+ }1 f
% _  b; s; _$ W$ }' j
所以为了安全考虑,我们在做水电工程时,会尽量把水管 电源 燃气管分开排。

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
前面说了下水路工程中我们能关注的一些地方,下面再说下电路工程~4 u6 D! m0 ]1 X+ ]
0 c) u/ x1 R% s1 }5 t
电路工程简单的说,我们要保证2方面。; A6 q( s7 K6 G/ k( F; ]- A& i4 Q% E

0 A& c+ `# t# c& Z1. 满足日后家庭电器的用电负荷,特殊位置等需求。; y4 r) r  {6 c- Z8 [! y% N' O
+ {6 c0 P- y+ ~. B, `7 L
2. 在不影响功能性的前提下,最大程度的保障用电安全。

. q' A0 Z) B3 }5 |( ?; I+ H' B  S* Z: ]0 ~

& E, W8 s1 U' d& ^电路工程里我们可以注意的几个地方:
( x, G5 q1 B3 P. T' L% f8 c+ _) L9 ?
8 e1 Z# C0 R5 E& S
! J) Q: ?) s/ v1 \
1. 须横平竖直 深浅一致
$ m- f% A8 `( e, g6 b

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
之前说过排水管时需保持横平竖直,这样日后墙面封起来后,也可以大致的掌握埋管位置,排电线管也同样如此。
$ ~9 o  L) E, y
4 S& @) g, h) ]0 ]在客厅、卫生间,我们时常要在墙面打洞,来装一些装饰画、照片、毛巾架子之类的东西。
- I; V9 e0 D7 t. x. J2 A只要电线管的排布有规律,我们就不怕打洞时不小心打坏电线了。
3 W* P3 c. G2 H; N& H1 G' S/ Y4 F2 Z, z' E. V5 Y' K
比如下图卫生间插座的位置,很明显只要不在插座正上、或者正下打洞就行了,两侧都是安全区域。  _- q( y3 v! }- W6 U! a: N
但如果线管是斜走的,那边上可就不敢随便打洞装东西了。
0 [5 \; a$ f) t

5 z+ s. g% v( y

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
插座底盒中线头的余量和保护:) K; h/ @* U6 X  A

0 M2 _$ v% a+ O; p有时候工人贪图省事,暗盒里的线头就这么露在外面,其实这样很不规范,也不安全,至少绝缘胶带要裹一下。
5 K( g$ |, P: y, k, ]5 `& ^, l8 B, n& `
注意:开关、插座盒内的导线要留有一定的余量,一般在100 mm左右。 切忌为了省电线,把线头留的很短

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
装修
电路验收  _/ x1 u2 ?/ J/ [" P6 Z) g

# e: ~4 N  l. p3 N验收时,电路工程我们可以注意这几点:  
, _) n! N5 w/ Z( k) ^. V  h; N4 @, e( g* Z0 D
1. 管内的导线不能接头和扭结,同一线管内的电线不宜超过4根,穿完线后要保证电线在线管中拉动自如。
: d! W% C! h) _: _2 v8 n$ R2 x4 h. O* ]. k
穿线的面积最好不要超过线管内面积的40%,我们要避免死线的情况。# F6 n' y) l* |# X
3 k4 k, j+ I8 h* X$ N0 d

) G1 F3 i/ K9 U9 g$ C! T3 r
% q0 j4 h$ A! \5 f! {& g8 A+ i! p) |4 V2 c
什么是死线9 M# ~* y+ p' H4 I
( A: N( r  d9 S  u) {
死线就是线管内部,由于弯度和穿线过多,导致电线无法正常抽拉。这种情况以后维修换线的时候可能会很麻烦。

) Q1 N2 L2 ?9 r9 \

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
2. 弱强电要分开,之间保留一定距离,如果线管有交叉,交叉处必须得用锡纸包裹绝缘。
6 M3 u8 F+ D' L7 l6 g& {) p( P
. s# w# i* x' t3 J: \7 z  G* A  n4 E* W1 u, ^

: l' ~5 z$ b+ D# K# z4 P3 x为什么要把强弱电分开排布
  C$ V" d  N6 _9 \2 m
. a% Z5 p6 U, ^, I3 a) f弱点多是信号线,强弱电如果并行、交叉,磁场会产生一定的干扰作用,强弱电最好分开30-50cm。  [7 R5 Y: p& E6 o% w

; R( D9 ]  [3 g# n3 a8 E如果受条件所限,无法避免交叉排线,交叉处可以用锡箔纸来屏蔽干扰。

. n( o+ {, O% m6 P% N. y7 p
, y4 M( @! {4 E5 ^( m+ j" s9 L$ c

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
3.  检查各插座、开关、线头是否与图纸一致,测试用电是否正常。
3 y* _( z6 D3 q- w; q6 P/ p$ K( N' {) I7 z: d+ ]3 [; v
. ^3 s. S" S  `8 v

# _! S% i2 \8 d7 f( r弱电用万用表进行测试,检查线路中是否有断路。
5 n+ {( ]' O& |5 F3 u- {9 J+ q- D" I  E8 L  L; ]1 t
强电测试时,我们用500V的电阻表测试各个线路的电阻值,线与线之间的绝缘电阻值越大越好,质量不过关的线会烧掉。
/ ^, @( ]4 h9 i9 M0 `3 \3 B9 I% m* F

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
卫生间防水:  o/ W7 \. E! w( s, k- M
" B' a- X9 P) y0 w) b9 }' r
6 E3 b  f) X9 f2 |6 |" h
什么是卫生间的防水,做了有什么用
! i$ ^# G' t7 ]$ S$ v9 g) a  i4 w+ c% F' s
卫生间可以说是整个家中最潮湿的地方了,经常洗澡、洗衣服什么的,地上墙上长期都是湿漉漉的。
( d% o- Y2 f, o9 L而我们加做一层防水措施,是为了防止水从地面渗透到楼下的人家,还有墙面渗水到隔壁房间。7 a2 n( E+ @- w( ~
要知道,等以后铺完了墙地砖,再有渗水问题要维修可就麻烦了,所以事先的防水处理一定要彻底。& q$ t5 ]# i& f$ l9 {6 ?# C# {2 _: ~

( ]' C+ `) q! s% T- y
+ K8 f4 o9 t8 u; h$ O. f5 a卫生间的防水处理主要做2个区域,地面和部分墙面。& C! Z8 {5 w: x! M: f" v; m% {- W

8 j8 A/ }; \( w. K0 y4 c地面防水包含了整个卫生间的地面,全部涂抹防水材料。
0 }& r/ o4 p4 L$ s0 V8 P
8 w3 E% ~" _7 I# N- m" U四周的墙体也要涂刷一层防水涂层,非淋浴区的墙面不用做太高20-30公分左右就够了,淋浴区可以做到1.8M高 。
. p6 T! y( M# }

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水材料:- X$ ?9 G* s0 r8 r9 B

$ |, O& I9 L( ]6 u1 L3 O以前房子经常用沥青来做防水层,虽然效果还可以,但沥青这个东西终归是有毒的,而且还股子味道,现在已经用的不多了。, f1 R5 N2 n' H, z; V( Q
; ~" p4 T) T0 ]8 X  q) x# g' |
目前用的比较多的,应该是水泥基的防水材料,和水泥层结合的比较好,也不会影响后面瓷砖的铺贴。
/ v; `  h8 I* Z7 O
1 D7 l6 z3 Z. t5 F* g

Rank: 8Rank: 8

宝宝生日
 
帖子
3891 
防水验收2 J8 h" B; P) a

, Q9 d* L8 v; r9 R. E/ Z. O5 m地面防水验收:
0 \0 E5 }. M$ L1 g5 c" U9 S+ ]+ @! U% O
为了检测地面防水的效果,通常会做一个闭水测试:封闭所有下水口后,在卫生间门口做10cm左右高的挡水
9 T  S. o! }, v9 ]/ R; ]( s
& H+ x1 U+ V& O2 L" `' r  V  N
然后放入比挡水略低高度的水, 等24小时后,检查水面高度有没有变化,还要看楼下相同位置的天花板有没有渗水情况。
6 y! ]) P  i' \% K1 y+ C
如水面高度无下降,楼下无渗水,则防水合格。
& t3 ^5 X$ h3 R& S$ @+ Z! X( B* M5 |" R2 \/ y& R& q
墙面防水验收:
/ i' ]/ a- i& q! A6 l用水管自上而下不间断喷淋3分钟,4小时候墙体另一侧应没有渗透现象。
4 N$ h2 ?/ _; Q% H' e如无渗水,则防水合格。7 y( i  S  x( J9 R" P9 O3 \

( @& _/ V: k1 @" ]5 l4 v2 P5 y+ l
) R) k) M5 [1 B& w/ K" M8 `$ w
) B# v6 B2 R" f) {' K: _1 ^! D

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

宝宝生日
2012-01-31 
帖子
3072 
写得好详细,收藏了。。。。。。
宇轩麻麻

大 本

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

宝宝生日
2011-12-29 
帖子
3471 
写的这么专业,这么详细 不收藏都对不起自己了
琪琪妈

博 士

Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21Rank: 21

宝宝生日
2011-01-12 
帖子
11466 
小编辛苦了 我学习了 刚好能用上 谢谢