(1)进户配电柜内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具备过负载、过电压保护性能,下分3-4路出线,分别管控照明、空调、插座回路。
$ F* A. _8 I$ c# F* Y5 e& k, V. Q+ d
(2)照明灯饰应分别单独安装开关,组合灯饰可分组管控。依据需求可安装双挖开关。7 o7 P/ ~, ]7 U* m+ E8 @' S2 \
) [- \. S% f$ `(3)家电选用单相插座作为电源接插件的接电方法。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如
. Q5 H& {8 {/ ?9 A3 I7 S电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关运用时,接电功率不在此限。4 P0 R1 C4 c& a9 N% o4 c, d
9 |" Y* @4 D* L(4)功率非常大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并采用ISA单相插座。$ Y O) w }9 k. Q
s k i. @% {, j+ j/ h- {
(5)厕所插座应采用防溅式插座。6 d+ X0 k- F$ q. N- l3 k
0 g9 ]8 m. r4 ]5 L(6)塑料护套线不应直接敷设在批灰层、吊顶、护壁板、灰慢内。
7 @$ c' Z$ k1 S$ w- O) H" ?. K) [
* e% G8 V- F4 }6 u. R) J# t3 c n(7)电气装置应接线坚固,接触非常好,非带有电金属部分应靠谱接地。
1 S j: J8 ^, S) m T* x
% G! v, B9 \5 ?) O1 ^3 k(8)电路与热水管间平行敷设间距规则如下:热水管在下方时,不应小于300毫米;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。5 P$ A# R, |. ?; h
# ~( ?' Y9 y# S9 J4 N3 e(9)弱电系统泡括电话、闭路电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和燃气报警器等)的配线可采
m" k9 `" f' {用暗配或明配。
% a: d* Z8 u, k2 \( X' q
& V6 x; w' s/ D D, S(10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
|
|