(1)进户配电柜内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具备过负载、过电压保护性能,下分3-4路出线,分别管控照明、空调、插座回路。
( m9 w4 }" S3 p- U; ^) ^! E w
2 Z* t# J2 H5 K5 B/ N: \(2)照明灯饰应分别单独安装开关,组合灯饰可分组管控。依据需求可安装双挖开关。
, f) B; m' j! e& C* S5 a# r( A8 Q8 h. e- b# P4 C8 @9 B& [
(3)家电选用单相插座作为电源接插件的接电方法。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如
8 p c9 {- \, n# `# @* `电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关运用时,接电功率不在此限。
' @- o% j+ C& x& m+ W H, S1 {( j @; V [$ P2 ?! R
(4)功率非常大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并采用ISA单相插座。
7 E. n3 i7 G2 x
$ R$ U8 `* f5 v: C+ a7 \. O0 B$ U7 f(5)厕所插座应采用防溅式插座。2 \% T- @ Y& U( V! K& N
7 k& I. Q+ D# `2 \1 e4 o* Y
(6)塑料护套线不应直接敷设在批灰层、吊顶、护壁板、灰慢内。
. i( ?0 x& r8 B. \& W) ?1 u5 H9 L2 ]/ u; P. v" ^7 ?
(7)电气装置应接线坚固,接触非常好,非带有电金属部分应靠谱接地。
6 r' G6 f8 _" t* V) X$ ?$ Z
" v1 c; Z' Y& b: S" F(8)电路与热水管间平行敷设间距规则如下:热水管在下方时,不应小于300毫米;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。
" k- G. V3 b9 W! A0 z, e$ c+ O5 j1 S7 z; \/ b" ^0 {8 A6 {
(9)弱电系统泡括电话、闭路电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和燃气报警器等)的配线可采
) p$ X: A7 x4 ], O7 m- W用暗配或明配。
4 a1 L% {/ B4 p9 @2 ?% q- u
$ \& B \/ L6 {3 p(10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
|
|