(1)进户配电柜内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具备过负载、过电压保护性能,下分3-4路出线,分别管控照明、空调、插座回路。
" ~) J8 I* v" H8 G9 E3 b! D
9 H5 V/ z% H( ^! _% e+ H, F& S+ Q(2)照明灯饰应分别单独安装开关,组合灯饰可分组管控。依据需求可安装双挖开关。
! p9 ?6 D" C) Z7 U5 e' ]: U3 |% _5 }1 r
(3)家电选用单相插座作为电源接插件的接电方法。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如
" R$ q0 ^/ _7 V; ?5 m, \& z- Z+ ^电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关运用时,接电功率不在此限。" N. B0 u4 K6 W, r; ?+ x
% X: Y1 }) ^8 @(4)功率非常大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并采用ISA单相插座。) w7 N6 p0 E8 R- Q
( m8 {, h0 Y- U7 ]. d
(5)厕所插座应采用防溅式插座。4 U s+ W1 F. W6 ^/ P3 u, {; F
8 O$ j! p$ Z1 M3 R(6)塑料护套线不应直接敷设在批灰层、吊顶、护壁板、灰慢内。
6 F. ~: B5 M1 c6 n& N
6 j0 I1 F' B( V(7)电气装置应接线坚固,接触非常好,非带有电金属部分应靠谱接地。6 @! _+ W; s( D! s# p8 K: J" h
7 f! _# `7 @0 o5 R# `# e
(8)电路与热水管间平行敷设间距规则如下:热水管在下方时,不应小于300毫米;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。4 m4 w; b4 c) L
0 \5 `) t2 K6 y. E& r; V( z( \* w6 k
(9)弱电系统泡括电话、闭路电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和燃气报警器等)的配线可采" E5 Y: G* l5 f: Y- _- `7 d5 l0 t
用暗配或明配。, b1 ^ D3 F4 A9 u, c# m$ `/ M
5 ^, E# |$ J- t0 e: `- x6 e2 U
(10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
|
|