(1)进户配电柜内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具备过负载、过电压保护性能,下分3-4路出线,分别管控照明、空调、插座回路。
) _' Z1 w6 d& w! d& ~+ t/ I1 x6 r7 I8 L3 W6 M
(2)照明灯饰应分别单独安装开关,组合灯饰可分组管控。依据需求可安装双挖开关。; C! D! u9 x1 q1 g5 F
E2 V$ t K7 G8 f% o9 M(3)家电选用单相插座作为电源接插件的接电方法。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如
* O2 E7 ^+ ~& C" p5 k电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关运用时,接电功率不在此限。1 _, p: J. ^2 q4 S R7 y9 W
. c- m# U, E7 v$ O7 ^8 T
(4)功率非常大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并采用ISA单相插座。% q4 C" R8 W: K4 f
# |' C5 z! L; O1 |. ^
(5)厕所插座应采用防溅式插座。
4 _! u; R M6 z. Q' F4 \# S/ Y6 a9 z, C
(6)塑料护套线不应直接敷设在批灰层、吊顶、护壁板、灰慢内。+ C1 @; g$ ?' t4 C
5 U1 {4 R/ s( t0 V2 v3 o$ \7 z(7)电气装置应接线坚固,接触非常好,非带有电金属部分应靠谱接地。
; i/ S$ X/ f. d( Y+ J7 G, X9 h! W; p4 ]
(8)电路与热水管间平行敷设间距规则如下:热水管在下方时,不应小于300毫米;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。& B! v$ Y% w+ K) s
! U$ D$ Z: r$ |; w, ^(9)弱电系统泡括电话、闭路电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和燃气报警器等)的配线可采
, n) k4 }* e! S! g! z7 t% w) y用暗配或明配。8 K5 M- q3 t2 A# R
8 H$ L; ~4 \: e$ O' h(10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
|
|