(1)进户配电柜内应设漏电断路器为总开关。漏电动作电流为30mA,并具备过负载、过电压保护性能,下分3-4路出线,分别管控照明、空调、插座回路。6 q' R6 e$ M5 ]2 V3 ^2 G/ `0 P
7 \" S) B' k' `# I, b& H* J
(2)照明灯饰应分别单独安装开关,组合灯饰可分组管控。依据需求可安装双挖开关。7 z p& s; J- s$ W2 ?
6 v0 J; N3 E0 @, E
(3)家电选用单相插座作为电源接插件的接电方法。其最大接插电功率如下:电感性负荷(如8 y. X/ d& b/ q2 \1 E3 Y* U! g
电动机)为0.25kW2电阻性负荷(如电热器)为 Zk W。插座不作为接电开关运用时,接电功率不在此限。
2 C7 A/ O4 j: D' O4 |% q4 l) K
4 t0 X0 `, M. ?& {9 m: P+ e(4)功率非常大的用电设备(如空调、电热水器、电油汀等)宜单独回路配线,并采用ISA单相插座。
' x) H# z. S6 l L' \1 }, y! n8 t3 K6 M" r0 v$ f
(5)厕所插座应采用防溅式插座。- J/ r. B% v0 i8 t
. {" ]0 z3 N/ ~2 ]& o r9 r1 q(6)塑料护套线不应直接敷设在批灰层、吊顶、护壁板、灰慢内。3 |: t: w, ]" g$ V. U1 w
|3 O" m7 U% J% `; J1 v(7)电气装置应接线坚固,接触非常好,非带有电金属部分应靠谱接地。% y# Q: L7 {6 L3 u* N2 _, P a. _( u
- \" p. }6 k; l6 @% l5 g
(8)电路与热水管间平行敷设间距规则如下:热水管在下方时,不应小于300毫米;热水管在上方时,不应小于 2 00 m m;交叉敷设时,不应小于 100 m m。热水管应设保温层。& k. o, g# k$ U+ H1 B/ b4 V$ b
1 W Q' z b# F2 e' H7 J
(9)弱电系统泡括电话、闭路电视、对讲机、防盗报警器、消防报警和燃气报警器等)的配线可采
; W8 B, w E, s用暗配或明配。9 I$ ?5 R4 Z+ a% y' _
& n0 m5 i& R1 z8 Q/ X
(10)弱电系统与电力、照明线路不得同管敷设、同出线盒(中间有隔离的除外)、同连接箱安装。
|
|