地暖是一项系统工程,讲究的是三分产品七分安装。不仅要选择高质量的管材、保温材料和控制系统,还要根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地做好方案设计、施工安装和售后服务等几个方面。这样既能避免埋下隐患,又能使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。否则,一方面会影响供暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗,增加使用费用。所以在安装地暖时,一定要遵守科学的工艺流程,总结起来需要特别注意以下几个方面:
: r+ n% D% x7 \8 x- s一、设计: ' ~9 r) U0 E2 y; h
编制施工图纸,主要包括:图纸目录、设计说明、加热管布置平面图、分集水器、地面构造图、年会策划、公司注册等内容。管路设计尤为重要,特别注意以下几点:
! }1 ^4 a: E$ g% k. |1、加热管要根据采暖房间的个数以及面积大小划分成组,各组盘管的长度应尽量相等;加热管的间距应控制在20-30CM;
+ |0 C- ^* x+ ~; V" Y* C- @8 y2、每回路用管营控制在100±20M,避免极端的管环路长度。
/ A& X: q* P2 C# P9 q* _& |3、建筑物中面积较大的房间可多布置几个环路。 8 R4 n: x/ L* p0 g* \$ N0 R% V3 X
4、应考虑布置最暖的管路在与外墙毗邻的部分。
8 t' x# U7 _$ L: v& F6 d: K2 ]# Y* m$ L二、施工前准备
; _/ m/ l# }- g9 U! s. O8 ^这一阶段应该做好整个装修工作的统筹规划,准备好地暖施工所需要的资料,做完不适合在地暖施工后再做的工作,具体如下: p2 X( W9 o+ a; I8 ]3 S
1、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底; E$ P; ?* L ~ B
2、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作; * T' G/ x! a0 V* Y& W7 E
3、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等;
3 s) o! y% X5 W) s+ {5 V4、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地,同时应保证施工温度不小于5度;
; E; @9 l! S; k+ y. m) n3 n三、施工工序:
1 ^) _, I: Z3 i/ J, E施工工序可遵守以下步骤:地面找平----安装分集水器----铺设保温层----铺设地暖管----第一次打压----充填混泥土----第二次打压----找平层及地面变压器的铺设。过程中应注意以下几点: 4 p! w3 F" }+ ~; I+ Y& E2 y
敷设加热盘管时,管道端口应采取临时封堵措施;
" k7 R' O4 P. O/ ~% c7 Y埋设于地面下的管道中间不得设有管件;
* _8 k7 m* @: ?5 m2 @) f9 k+ x加热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地面处要有套管保护;
* r& ` u; x0 o5 E$ L0 R% E, F( v加热盘管敷设后,未充填混泥土前,禁止穿硬底鞋在上面行走或搬运、堆放材料设备;
% P% }: ?+ b) e0 v混泥土必须在加热盘管充0.6MPa压力的条件下才可充填,混泥土养护周期(一般48h)后方可泄压,然后进行找平层及地面的铺设。
& f6 l* r# z3 I9 w: i四、检验 + u$ ~- W4 K: B; S/ \6 E X
科学的检验便于及时发现解决问题,也是保证整个上海地暖公司工程质量的基础。应注意: . i% A9 s$ Q1 J: y
1、加热管安装完毕后,在混泥土填充层施工前,应按隐蔽工程验收;
5 ~% J/ R& O- O9 s! o8 u 2、绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求; # K" Z& U4 L" F" K% Y/ G9 {; @$ C
3、加热管的材料、规格及铺设间距、长度、弯曲半径应符合要求,并可靠牢固;
' J: B( X" Z1 } 4、填充层内加热管不应有接头; ! A1 ? C g) M9 Q
5、试压及验收,均应做好记录,签署文件并立案归档,有更改的地方均应做好记录。相关信息:大金中央空调 特灵中央空调
|
|