- 妈米
- 10
- 经验值
- 10
- 在线时间
- 0小时
- 宝宝生日
- 0000-00-00
- 注册时间
- 2010-10-15
- 帖子
- 1
- 阅读权限
- 100
- 积分
- 10
- 精华
- 0
- UID
- 5204724

- 宝宝生日
- 0000-00-00
- 帖子
- 1
|
地暖是一项系统工程,讲究的是三分产品七分安装。不仅要选择高质量的管材、保温材料和控制系统,还要根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地做好方案设计、施工安装和售后服务等几个方面。这样既能避免埋下隐患,又能使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。否则,一方面会影响供暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗,增加使用费用。所以在安装地暖时,一定要遵守科学的工艺流程,总结起来需要特别注意以下几个方面: % f. }7 ^- _: f. ^! h
一、设计: " x& r# I2 @5 _
编制施工图纸,主要包括:图纸目录、设计说明、加热管布置平面图、分集水器、地面构造图、年会策划、公司注册等内容。管路设计尤为重要,特别注意以下几点:
. U8 H# ]" b- {+ Q0 B1、加热管要根据采暖房间的个数以及面积大小划分成组,各组盘管的长度应尽量相等;加热管的间距应控制在20-30CM; 1 |" Q* j# y, `( S
2、每回路用管营控制在100±20M,避免极端的管环路长度。 7 c' n& P4 H: t, h; n5 x& e) |0 X
3、建筑物中面积较大的房间可多布置几个环路。 ' a, L" u# M7 T; ]- [! g2 X( c% H
4、应考虑布置最暖的管路在与外墙毗邻的部分。 * U1 ^* \( O/ Q$ \' b# @
二、施工前准备
" N' y/ i/ G7 y% q) K这一阶段应该做好整个装修工作的统筹规划,准备好地暖施工所需要的资料,做完不适合在地暖施工后再做的工作,具体如下: / P# @. g1 P( A! c2 z
1、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底;
: k6 h! D5 K4 l }" m1 R2、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作;
3 B/ t; d( ^9 O0 E' R3、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等; $ v: _. V; X5 T" g0 z
4、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地,同时应保证施工温度不小于5度;
% ^+ S$ H; ~5 n; H& y4 N三、施工工序: 2 `" a" x9 Y$ q1 A
施工工序可遵守以下步骤:地面找平----安装分集水器----铺设保温层----铺设地暖管----第一次打压----充填混泥土----第二次打压----找平层及地面变压器的铺设。过程中应注意以下几点:
- g7 A$ g8 }2 z D; m敷设加热盘管时,管道端口应采取临时封堵措施;
. c& f1 w7 X& ]" Y( M埋设于地面下的管道中间不得设有管件; . B/ D, f2 q" ~( l; L4 C5 m' B
加热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地面处要有套管保护; : A' X' F9 _% \
加热盘管敷设后,未充填混泥土前,禁止穿硬底鞋在上面行走或搬运、堆放材料设备; . Z; X4 P* P" s! X' _9 r
混泥土必须在加热盘管充0.6MPa压力的条件下才可充填,混泥土养护周期(一般48h)后方可泄压,然后进行找平层及地面的铺设。
/ n$ w: @0 Z; L6 u/ [: s% g四、检验
6 S% F7 m: h) q5 [9 f6 G 科学的检验便于及时发现解决问题,也是保证整个上海地暖公司工程质量的基础。应注意:
2 k ^5 o( |. P$ A 1、加热管安装完毕后,在混泥土填充层施工前,应按隐蔽工程验收; 4 h/ g8 y$ m0 C3 g& f: `$ Q
2、绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求;
6 p* |! G+ A* D 3、加热管的材料、规格及铺设间距、长度、弯曲半径应符合要求,并可靠牢固;
8 j8 l4 e3 A7 B3 ]% y. @ 4、填充层内加热管不应有接头; # Z. ^, s" z" u* l% x% D$ l
5、试压及验收,均应做好记录,签署文件并立案归档,有更改的地方均应做好记录。相关信息:大金中央空调 特灵中央空调
|
|