地暖是一项系统工程,讲究的是三分产品七分安装。不仅要选择高质量的管材、保温材料和控制系统,还要根据用户房间的结构、朝向、布局有针对性地做好方案设计、施工安装和售后服务等几个方面。这样既能避免埋下隐患,又能使系统性价匹配,达到舒适、节能的总体效果。否则,一方面会影响供暖效果或导致系统寿命大为降低,另一方面会在长期使用中加大系统能耗,增加使用费用。所以在安装地暖时,一定要遵守科学的工艺流程,总结起来需要特别注意以下几个方面: 1 @; ]2 K [1 }; o7 u
一、设计:
( d5 Y6 @2 r, w- D8 D, Y% l" U4 [编制施工图纸,主要包括:图纸目录、设计说明、加热管布置平面图、分集水器、地面构造图、年会策划、公司注册等内容。管路设计尤为重要,特别注意以下几点: . d" z0 L( h& s) g3 Y
1、加热管要根据采暖房间的个数以及面积大小划分成组,各组盘管的长度应尽量相等;加热管的间距应控制在20-30CM;
9 Q& \! I! D; l2、每回路用管营控制在100±20M,避免极端的管环路长度。 3 F6 s* F. \; @' H# M
3、建筑物中面积较大的房间可多布置几个环路。 2 {% I8 P% x; O, G1 S: y
4、应考虑布置最暖的管路在与外墙毗邻的部分。
: \1 M' ?: e9 F4 n k二、施工前准备
4 p/ F2 @4 `# m1 `这一阶段应该做好整个装修工作的统筹规划,准备好地暖施工所需要的资料,做完不适合在地暖施工后再做的工作,具体如下:
6 L' i# f# K. |2 v* o1、设计图纸等技术文件应齐全,并已经进行技术交底;
8 {/ Q' ~$ ?% ?' [ V2、协调工作配合流程,避免与其他工种进行交叉施工作业,特别是所有后期装修所需要的地面孔洞应打好,避免以后的任何钻孔工作;
2 s; ^* p$ l6 v. Z. ]+ A' ~" ]3、保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间也应做过闭水试验并经过验收。地面应平整清洁,无裸露的钢筋、水电管路及任何影响施工的设备、材料、杂物等; % ]5 s3 S7 Z6 `! N$ j8 @' }
4、施工现场应有水电供应,有专用的材料存放地,同时应保证施工温度不小于5度; ; B3 V% I, B$ z/ d
三、施工工序: & [/ e4 }; U; i3 B( K1 f6 F
施工工序可遵守以下步骤:地面找平----安装分集水器----铺设保温层----铺设地暖管----第一次打压----充填混泥土----第二次打压----找平层及地面变压器的铺设。过程中应注意以下几点:
4 s7 W6 j5 I# {- J, `: \敷设加热盘管时,管道端口应采取临时封堵措施;
+ y+ d; m/ q( J9 A埋设于地面下的管道中间不得设有管件; & c( R7 ?) S* a
加热管道与分集水器支路连接之前,加热管道穿越地面处要有套管保护; 5 E" B4 ^" j0 x. L" a
加热盘管敷设后,未充填混泥土前,禁止穿硬底鞋在上面行走或搬运、堆放材料设备;
8 Q: P0 K6 ?8 g7 e, S; O# T$ G混泥土必须在加热盘管充0.6MPa压力的条件下才可充填,混泥土养护周期(一般48h)后方可泄压,然后进行找平层及地面的铺设。
, Q% a5 @& D' J p( r四、检验 8 Q; l8 r3 I% `! m. Y; Q+ X% ]3 X
科学的检验便于及时发现解决问题,也是保证整个上海地暖公司工程质量的基础。应注意:
% p& G6 G. W. M* V 1、加热管安装完毕后,在混泥土填充层施工前,应按隐蔽工程验收;
4 `* X6 M4 S: s% O) c0 A 2、绝热层的厚度、材料的物理性能及铺设应符合设计要求; - o9 Y4 l; H9 u+ o9 G5 Q
3、加热管的材料、规格及铺设间距、长度、弯曲半径应符合要求,并可靠牢固; , P" }; q( k3 v3 P2 F' D! o
4、填充层内加热管不应有接头;
8 w& T$ q7 V _6 G/ r7 R 5、试压及验收,均应做好记录,签署文件并立案归档,有更改的地方均应做好记录。相关信息:大金中央空调 特灵中央空调
|
|