咱经历过验收房子,当时一头雾水,不知道该怎么去验收,幸亏当时有我搞装修的姐姐陪伴,她经验非常丰富,我觉得她的意见专业、实用性强。我就把她的经验总结了一下,写下来,如果要去收房验房的麻麻可以参考,绝对原创,绝对实用。
v8 p/ f6 i5 g" R' L如今精装交房的楼盘愈加多起来,如何对精装房进行收房验收成了新的课题,表面上清漆、灯具的完整性、地砖的破损、五金洁具的完整完善不用多说,用眼睛看看就能分辩个七八分,笔者想分享的是那些容易被人忽视,或者不知道该如何验收的部分,共同探讨。6 F' k1 T( S, @; \# t7 u% W
1、看品牌:在跟开发商所签定的合同附件中,有一页是精装房内所用材料、电器、五金、洁具等的品牌约定,验房时复印带上,一一验证是否采用了合同品牌,因为任何产品在使用中都可能会出问题,品牌与合同一致是为将来找开发商保修拿到重要证据,很多人忽视这一点,等到产品出了问题时,物业会以产品与合同不符,业主可能自行更换过来搪塞业主。
m+ }5 x1 Z- r3 q7 Q2、试防水、暖气管道、给排水管道:防水、暖气管道和给排水是隐蔽工程,业主无法监控到施工过程是否规范合格,但可以通过一些方法进行验收。试防水是将地漏堵住后在卫生间内放水一至两厘米,静置二十四小时后,观察是否有渗漏到楼下,或是渗到与卫生间相邻的房间墙脚,如有此情况,绝不能手软,一定要求开发商破开地面砖进行维修到底,因为这是个很严重的问题,不要因为怕麻烦或没时间就让开发商随便补补了事。暖气管道的试验是要求开发商提供专业的打压设备,一般给压到8帕,约十五分钟后看气压表是否有压力下降的表现,如果有,一定要分段再打压,直到找到漏水点并破开砖维修好为止,否则一到供暖时节,就会大量漏水,造成很大的损失。给排水管道也需打压检查,而不是随便打开几个龙头,看到有水流出就算合格。
2 Y- z, R2 P9 y) J/ G; Q& F9 r: Q3 a3、验强弱电:强弱电也是隐蔽工程,所出的问题比给排水更具隐蔽性,验收时即使有火线零线接反、管内有接线处半短路、未接零线等常规问题时,业主拿电器插上去,也能通电,是从表面看不出来的,所以这时就需要验电器,验电器上的红绿灯闪亮都有专有说明,可根据其显示情况进行一个记录,并要求开发商进行整改,以免造成使用中对电器可能的损坏。2 f5 y5 m$ B! O7 J3 N
4、电器试用:精装房一般会赠送一些固定式电器,如抽油烟机、煤气灶等,很多人用抽烟来试烟机,但是抽烟出来的烟气很小,加上房内有一点风的话,很快就散了,看不见了,不足以验证烟机的吸力,这时需要一张A4的白纸,托着纸在烟机风口十五公分以内,如果能吸附住,表明吸力可用,反之则有点问题,这时可以向开发商要该烟机的型号(品牌在合同上),通过这两点向经销商得到第一手资料,以作为向开发商谈判的基础。而精装收房时,天然气一般都尚未开通,所以煤气灶无法试用,此时应在收楼单上注明此点,要求开发商的物业公司在通气之时再次前来检验,检查要点是气管是否接口安全,与主管道是否有连接,以免在将来的使用中隐藏安全隐患。3 z: Z) s9 F+ y
5、地砖检查:地砖现在常用两类,抛光砖和仿古砖,抛光砖要求密拼,就是拼接处几乎无缝,因为烧制工艺的不同,抛光砖一般都平整,铺贴后相邻砖高差正负1MM为标准;仿古砖要求离缝拼贴,离缝由3MM—8MM不等,缝内填有专用填缝剂,此时可用扫帚轻扫砖缝,如果有灰色填充物被扫出,那可能贴砖时只用水泥勾过缝,而非专用填缝剂,这在将来的居住时,会不断的被扫起,所以最好要求开发商进行重新填缝处理。高跟鞋是发现空鼓的有用武器,鞋跟轻敲,就能发现不一样的响声,一般出现在砖面的四角,如果100平米内有超过5片砖存在空鼓现象,就可以要求开发商敲掉重铺,当然,这不是什么特别大的问题,看入住的着急程度因人而异啦。
5 ?, {: P8 `$ J5 M! \. _6、木地板检查:木地板因为被四周的踢脚线压住了板头,所以看不出铺贴时是否留缝以供热胀冷缩,所以可以沿着木地板的拼板缝慢慢的走一圈,看是否有细细的灰尘从板缝中跳出,再听听板缝间的声音,因为木地板较之地砖是存在一定弹性的,所以轻微的起伏是正常现象,声音也是吱吱声,但是吱嘎声就表明板缝间隙较大,此时应要求开发商拆开离声音最近的踢脚线,检查是否留缝,并以专用工具敲实有声的木地板。: L: b; r- Q+ ^7 w1 C8 u
7、铝窗检查:铝窗常见问题是漏水和玻璃面的划损伤,如果不是下雨天去收房,漏水问题是无法发现的,所以这一条要在收楼单上注明,以防入住后漏水无法索赔。玻璃面的划损伤是因为精装房的装修之前,玻璃窗就已安装好,到收楼时已存在了很长时间,所以划损的可能性较大,这需要一面一面窗户的细细查看,如果对此类问题不太注重的业主,请自动忽略本条。3 X9 a" x" {; @7 G/ {4 _
8、赠送柜类检查:现在开发商为吸引购房者,往往在精装房中加入些赠送的柜类,如厨柜、衣柜、鞋柜、多功能柜、书柜等,这类定制柜一般都是三聚氰氨板所做的拼装产品,技术简单,对品牌要求不高,所以看五金件成了重点,只要有了好的五金件,这项赠送品就有一定的价值,否则别对它期望太高。吊柜要有液压杆,柜门口要有防撞条,以免总是撞得乱响。柜内要有防尘角,否则无数清洁死角会让人抓狂。抽屉轨从正立面看看收口的厚度,太薄的话,怕承不了多久物品的重量。总之,不要打开柜门看看是大概这样,就直接走人,对于定制柜类来说,细节才是品质的重点。( i+ i( m' _! G* v% T& q1 h
9、室内门检查:室内门所有的装饰面都已被封闭,收楼时几乎只能看个成品效果,这个大家都会,不用说。还可以用手摸摸门的最上口和最下口,如果有一面有毛糙的木质感,说明有一面口并未全部被封住,这是为木质的热胀冷缩而准备的,是正确的。门碰试试吸力,如果室内门扇超过2.2M,应安装三个合页,如果仍只装了两个,那就有偷工减料之嫌了哦,转轴上承重太大,门扇用一段时间会有下坠现象哦,那就擦伤地面了。6 C6 I* |7 @% P a
10、入户门检查:入户门和铝窗一样,都是在装修前就安装好的东东,所以划损伤机会较高,如果对此要求高的业主可要仔细看看,门锁位置可能已撞伤了哦。另外要试试门框的牢固度,因为室内那个半门套是后加的,如果入户门安装不太牢固的话,油漆裂缝将首先从这里开始。( S1 n6 y* H! h/ P/ g( J
|
-
总评分: 妈米 + 50